3kw的电机用多大的开关,多大的继电器,多大的接触器?

如题所述

第1个回答  2011-07-21
开关=功率数*3
接触器=功率数*2
热继电器=功率数*2
第2个回答  2011-07-21
3KW电机是三相的,还是单相的?电压是多少?如果是三相380v的电机,开关选择10A的。接触器0910的,热继电器选(6-8A)这个范围内的就行。追问

一个三相的3kw的电机啊 ,电压380,,请问您的数据是怎么计算出来的,,求公式,,

追答

三相380V的电机。电流基本是功率的2倍左右。开关选电流*1.2倍左右,热继电器应设为电机的额定电流。所以所选择的热继电器电流范围内合适就可以了

本回答被提问者采纳