99问答网
所有问题
当前搜索:
3kw电机选用热过载
380v三相
电机
1,1kw用
热过载
电流2,2~3,5a结果没多少时间就过热保护,什 ...
答:
原因可能是:1、热继电器整定值小于
电动机
额定电流;2、电动机过负荷,超过了额定电流;3、热继电器主电路螺丝松动,接触不良。
热过载
继电器JR36-63是多少安的,可以承受多大的
电机
才有保护作用?_百 ...
答:
热过载继电器JR36-63的额定电流是63A。具体的过载保护电流要看铭牌上标示标示的范围,规格有好多种,并不是热过载继电器JR36-63就可以保护额定电流为63A电流的
电机
。要根据电机来
选择热过载
继电器。
3Kw电机
实际电流比额定电流要小很多,为什么?
答:
那么电机的效率低、功率因数低,需从电网吸收很多无功电流,增加供电的线路损失,对电网运行不利。所以选三相电机功率时,电机不能选的太小,也不能选的太大。如果电机功率刚好和负载功率相等,那么当负载有波动时电机就可能会出现
过载
。一般
电机选用
时保证实际功率占额定功率的80%---95%比较合适。三相不...
根据
电动机
功率选配断路器.热继电器.接触器.电缆等
答:
5.5kw
电机
功率比较大,功率小些
的电动机
启动电流和额定电流比值要小些,所以电工教材和很多地方都是说异步电动机启动电流是额定工作电流的4~7倍。所以要根据实际情况
选择
。接触器就比电机最大功率要大,就是说接触器的额定电流要大于电机的最大功率,这些很简单,电器上有标识的。还有热继电器,这要按...
三相
电机
用多大的热保护器
答:
三相电机所用热保护器的选择需根据电机的具体参数和工作环境来确定。一般来说,热保护器的额定电流应大于电机的最大工作电流,并留有一定的裕量,以确保在
电机过载
或短路时能及时切断电源,保护电机不受损坏。在
选择热
保护器时,首先要考虑的是电机的额定电压和额定电流。对于380V的三相电机,其额定电流...
热过载
继电器怎么
选择
?
答:
1、原则上应使热继电器的安秒特性尽可能接近甚至重合
电动机的过载
特性,或者在电动机的过载特性之下,同时在电动机短时过载和启动的瞬间,热继电器应不受影响(不动作)。2、当热继电器用于保护长期工作制或间断长期工作制
的电动机
时,一般按电动机的额定电流来
选用
。例如,热继电器的整定值可等于0.95~1...
电机过载热
继电器选型
答:
5.5千瓦
电机
的额定电流大约为10安。因此,选择一个20安的接触器是合适的。对于热保护器
的选择
,10至20安的范围即可。电机的电流大约等于功率(KW)乘以2,即5.5KW乘以2等于11A。考虑到电机的
过载
能力,可以将电流设定在11A至14A之间。对于10平方毫米以下的铝芯线,每平方毫米可以承载5A的电流;而对于...
知道
电机
功率如何计算电缆线径、接触器、
热过载
、空气开关
答:
5.5KW,380V供电下,额定电流11A,那么空开选额定电流的1.5-2.5倍,选25A;
热过载选
额定电流的大小,调到11A或12A,看负载情况;接触器选额定电流比11A大的就行,比如施奈德的LCAD18,额定电流18A,就能满足条件;电缆要留有至少20%的裕量,2.5平方或4平方都行,其载流量分别是18A和25A,具体的...
电机过载热
继电器选型
答:
5.5千瓦
电机
客定电流大约在10安。所以用20安的接触器就可以了。至于热保护器
选用
10-20安的即可。电机电流大约等于=功率KW*乘以2,5.5KW*2=11A 考虑电机的
过载
能力,可以设定在11A至14A。10平方以下的铝芯线,每平方可以带5A电流,铜芯线升级算,把电机电流估算为20A,4平方的铝芯线就可以,铜芯...
15KW
电机
Y接线法为什么要用6511接触器
热过载
用JA36-63 40A的 我想知 ...
答:
看
电机
的铭牌上都有额定电流是多少的,选择接触器的额定电流大于电机的铭牌上额定电流的1.5倍即可.
过载
保护的热继电器选大于电机的铭牌上额定电流的的规格,整定电流值调到电机的额定电流值.Y接法
的选择
接触器的额定电流大于电机的铭牌上额定电流的1.2倍即可.三角接法的选择接触器的额定电流大于电机的铭牌...