99问答网
所有问题
当前搜索:
2000kva变压器额定电流
2000千伏安变压器额定电流
是多少?
答:
不同的电压等级,额定电流不一样,电压越高,额定电流越少,电压越低,额定电流越多
。如果2000kvA变压器的10KV/400V变压器 根据公式,变压器的容量 S=UI√3 一次侧额定电流 I=P/U √3=2000/10/1.732=115.77A =116A 二次侧额定电流 I=P/U √3=2000/0.4/1.732=2886.84A=2887A ...
2000 kva变压器
一次侧
额定电流
是多少?
答:
2000kva变压器一次侧额定电流是116A,二次侧额定电流是2887A
,变压器是一种改变交流电压的设备,变压器的组成部分包括初级线圈、次级线圈和铁芯,变压器有多种冷却方式,有干式变压器和油浸式变压器。
2000 kva变压器
能承载多大
电流
?
答:
变压器
二次
额定电流
I2=S/√3U2=
2000kVA
÷(1.732×0.4kV)≈2886.8A
一台额定容量为
2000KVA
的
变压器
,额定电压为10KV,求
额定电流
是多少?
答:
用额定功率除额定电压得到的就是
额定电流
就应该是200A
变压器
的
额定电流
是多少?
答:
如果
2000kvA变压器
的10KV/400V变压器 根据公式,变压器的容量 S=UI√3 一次侧
额定电流
I=P/U √3=2000/10/1.732=115.77A =116A 二次侧额定电流 I=P/U √3=2000/0.4/1.732=2886.84A=2887A 日常运行维护:变压器的运行维护主要包括四方面的内容:基本要求、设备倒闸操作、巡视检查及事故处理...
2000KVA
的
变压器
能用多少个
电流
?还有换成千瓦是多少个千瓦???_百度知...
答:
2000KVA
是视在功率 根据视在功率公式 S=1.732UI 高压
额定电流
I=S/U=2000/1.732X10=115A 低压额定电流I=S/U=2000/1.732X0.4=2887A 换成千瓦就是换成有功功率 根据有功功率公式 P=1.732UIcosΦ=ScosΦ=2000X0.8=1600KW 三相电中,功率分三种功率,有功功率P、无功功率Q和视在...
2000 kva变压器
一次侧
电流
是多少?
答:
一次侧
额定电流
I=P/U √3=
2000
/10/1.732=115.77A =116A。二次侧额定电流 I=P/U √3=2000/0.4/1.732=2886.84A=2887A。
变压器
是用来变换交流电压、电流而传输交流电能的一种静止的电器设备。它是根据电磁感应的原理实现电能传递的。变压器就其用途可分为电力变压器、试验变压器、仪用变压器及...
这种
2000KVA
的
变压器
它的
额定电流
高压和低压是怎么算出来的?_百度知 ...
答:
电流
计算公式:文中
kVA
(
千伏安
)单位是指视在功率,用符号S表示。单相电流I=SU 三相电流I=S/√3U=
2000
/1.732x10=2000/17.32=115.47A,二次侧电流I=S/√3U=2000/1.732×0.4=2000/0.6928=2886.84A。
2000KVA变压器
最大能带多少
电流
的负载?1000A的空开所表示的是每相电流...
答:
2000KVA
是视在功率,如果你功率因素高,那么所能带的负载就多,按照电力局规定的最低达到0.9的功率因素计算的话,那么2000KVA的
变压器
能承受1800KW的有功功率,每相600KW,如果相电压为220V,则可以承受的
电流
为2727A;1000A的断路器表示的是每相电流能够达到1000A。
2000kva变压器
能带多少千瓦
答:
品牌型号:清河变压器 系统:SCB13 一般来说,
2000kva变压器
能带1600千瓦。根据视在功率公式S=1.732UI;高压
额定电流
I=S/U=2000/1.732X10=115A;低压额定电流I=S/U=2000/1.732X0.4=2887A。换成千瓦就是换成有功功率,根据有功功率公式P=1.732UIcosΦ=ScosΦ=2000X0.8=1600KW。变压器...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
2000kva变压器额定电流是多少
2000变压器输出电流
二千变压器能带多大电流
2000伏安变压器最大电流
2000kva干式变压器最大电流
2000的变压器能带多少电流
2000的变压器输出电流多少
2000的变压器能承载多大电流
2000kvA变压器承受最大电流