2000KVA变压器最大能带多少电流的负载?1000A的空开所表示的是每相电流能达到1000A还是三相之和1000A?

如题所述

变压器所带的负载是和功率因素相关的,2000KVA是视在功率,如果你功率因素高,那么所能带的负载就多,按照电力局规定的最低达到0.9的功率因素计算的话,那么2000KVA的变压器能承受1800KW的有功功率,每相600KW,如果相电压为220V,则可以承受的电流为2727A;
1000A的断路器表示的是每相电流能够达到1000A。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-05-19
2000KVA 的变压器的额定电流大约为2886A,在额定情况下就能带这个电流的负载,如果采取强制风冷或者其他强制冷却方式的情况下,还可以多带一些电流,但是主要看此变压器的额定参数,变压器允许过载运行,也就是说变压器可在大于额定电流的负载下运行,但是运行的时间将会受到限值,过载电流越大允许运行时间就越短,参见此变压器的说明和变压器的运行规程。

1000A的开关表示每相电流达到此值
第2个回答  2011-05-19
2880A. 每相所能承受的电流