1000KVA的变压器最大能承受多大的电流!多大的功率!怎么计算的!

我们商场里有一台1000KVA的干式的室内的变压器!现在它输出的电流最大的一相有1200A左右!可是现在楼上要建KTV大概26个房间左右!不知道现在这个变压器能不能承受的了!

1000KVA的变压器,额定电流(最大承受电流):I=1000/0.6928=1443.4A
最大能承受的功率:P=0.526528*1443.4=760KW
现在它的输出电流最大的一相有1200A左右,剩余1443.4-1200=243.4A
还能承受128KW的功率
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-09-09
三相:P=√3UI→I=1000000/(1.732*400)≈1443A
综合考虑环境温度、功率因数等等打一定的折扣。KTV房间用电都是单相设备,每个房间不超过30千瓦的用电量,1000KVA的干式变压器没有问题。
第2个回答  2018-01-01
1000KVA的变压器,额定电流(最大承受电流):I=1000/0.6928=1443.4A
最大能承受的功率:P=0.526528*1443.4=760KW
现在它的输出电流最大的一相有1200A左右,剩余1443.4-1200=243.4A
还能承受128KW的功率
第3个回答  2011-09-09
1000kVA的配电变压器,低压侧的额定电流是1443A.

但考虑到功率因素所以通常还要打9折.

另外应该还有别的负荷吧,比如空调.

26个包房,每个包房的用电量总和一下就可以知道是不是够了.

另外考虑到包房不可能一直客满,而且如果是干式变压器通常配有风机,可短时承受一定的过负荷能力(至少20%),所以实际上变压器的容量可以选的小一点,比价省钱.
第4个回答  2011-09-09
其它各相电流多少?只要三相负载电流相差不是很大就没关系,1200安还达不到1000千伏安变压器的额定电流,其实变压器是可以以不高于百分之一百零五的负荷状态下,长时间运行的。
相似回答