1000KVA的变压器最大能承受多大的电流!多大的功率!怎么计算的!
我们商场里有一台1000KVA的干式的室内的变压器!现在它输出的电流最大的一相有1200A左右!可是现在楼上要建KTV大概26个房间左右!不知道现在这个变压器能不能承受的了!
举报该问题
推荐答案 推荐于2018-11-28
1000KVA的变压器,
额定电流
(最大承受电流):I=1000/0.6928=1443.4A
最大能承受的功率:P=0.526528*1443.4=760KW
现在它的输出电流最大的一相有1200A左右,剩余1443.4-1200=243.4A
还能承受128KW的功率
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/zWXeOzOe7.html
其他回答
第1个回答 2011-09-09
三相:P=√3UI→I=1000000/(1.732*400)≈1443A
综合考虑环境温度、功率因数等等打一定的折扣。KTV房间用电都是单相设备,每个房间不超过30千瓦的用电量,1000KVA的干式变压器没有问题。
第2个回答 2018-01-01
1000KVA的变压器,额定电流(最大承受电流):I=1000/0.6928=1443.4A
最大能承受的功率:P=0.526528*1443.4=760KW
现在它的输出电流最大的一相有1200A左右,剩余1443.4-1200=243.4A
还能承受128KW的功率
第3个回答 2011-09-09
1000kVA的配电变压器,低压侧的额定电流是1443A.
但考虑到功率因素所以通常还要打9折.
另外应该还有别的负荷吧,比如空调.
26个包房,每个包房的用电量总和一下就可以知道是不是够了.
另外考虑到包房不可能一直客满,而且如果是干式变压器通常配有风机,可短时承受一定的过负荷能力(至少20%),所以实际上变压器的容量可以选的小一点,比价省钱.
第4个回答 2011-09-09
其它各相电流多少?只要三相负载电流相差不是很大就没关系,1200安还达不到1000千伏安变压器的额定电流,其实变压器是可以以不高于百分之一百零五的负荷状态下,长时间运行的。
1
2
下一页
相似回答
1000KVA的变压器最大能承受多大的电流
?
多大的功率
?
怎么计算
?
答:
1000KVA的变压器,额定电流(最大承受电流):
I=1000/0.6928=1443.4A 最大能承受的功率:P=0.526528*1443.4=760KW
现在它的输出电流最大的一相有1200A左右,剩余1443.4-1200=243.4A 还能承受128KW的功率
1000KVA的变压器最大能承受多大的电流
?
多大的功率
?
怎么计算
?
答:
小1.732倍,
所以2631.58÷1.732=1519.4A
,这就是变压器的最大承受电流。再说功率,如果变压器全部是电热(阻性)负载,按理论,就能带1000千瓦的负载。但实际根据电业局规定,最高负荷是满载的85%,也就是850KVA。若全部是电动机一类感性负载,一般就要打6折,也就是600千瓦的电动机负载,如果两种负...
1000千伏安的变压器能承受
多少
电流
答:
一千伏安的变压器能承受2631.6安电流
。1000千伏安=1000KVA=1000KW也就是说这个变压器最高能带动1000KW的负载!功率=电压*电流 那么这个变压器能承受的最大电流=1000KW除以0.38千伏=2631.6安 变压器是变换交流电压、交变电流和阻抗的器件, 当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通...
请问我的
1000KVA的变压器能承载多大多大的
用电负荷、。谢谢
答:
1000KVA的变压器,额定电流(最大承受电流):
I=1000/0.6928=1443.4A
最大能承受的功率:P=0.526528*1443.4=760KW 现在它的输出电流最大的一相有1200A左右,剩余1443.4-1200=243.4A 还能承受128KW的功率
1000千伏安变压器
能带多少千瓦负荷?
答:
1000
kVA变压器
带680KW。根据《电力工程设计手册》,变压器容量对于平稳负荷供电的单台变压器来说,负荷率一般取85%左右,故变压器负荷能为1000*85%=850KW。
变压器功率
因素一般为0.8(也有0.7的),故变压器负荷能力为850*88%=680KW。因此
1000kVA的变压器能够
带680KW负荷。千伏安(kVA)是指电力设备(...
1000千伏安的变压器
,
最大能承受多大电流
?
答:
只好给你个口诀自己
计算
已知
变压器
容量,求其电压等级侧额定
电流
\x0d\x0a说明:适用于任何电压等级。\x0d\x0a口诀:容量除以电压值,其商乘六除以十。\x0d\x0a例子:
1000KVA
视在电流I=视在
功率
S/1.732*10KV=1000KVA/1.732*10KV=57.736A\x0d\x0a估算I=1000KVA/10KV*6/10=60A ...
1000千伏安变压器承载多大功率
答:
一般变压器的过负荷保护,按照额定容量的80%整定,也就是说这个
1000kVA的变压器能够
带最大800kVA的纯阻性负荷,如果本系统中有感性或容性负荷的话,那么800kVA再乘以利率就是
承载的最大功率
。(利率就是功率因数在《变、配电运行实用技术》中有详细的解释,如下图所示)参考资料:《变、配电运行实用...
1000KVA变压器的
额定
电流
是多少?
答:
如果是额定电压10/0.4kv的双侧配电
变压器
求
电流计算
公式;I=P/√3 U线 I=S/√3 U线=
1000
/1.732*10=57.74A I=S/√3 U线=1000/1.732*0.4=1443A 答:10kv(一次侧)额定电流57.74A 0.4kv(二次侧)额定电流1443A 式中;S=视在
功率
(
kvA
)P=有功功率(kw)U=电压(kv) I...
变压器的功率怎么算
?
答:
变压器的容量是KVA,即视在
功率
。
计算变压器
额定电流时,应该以视在功率(KVA)为单位而不是瓦(W),这是基本概念。以常用10KV/0.4KV变压器为例,它的额定
电流计算
方法是:Ⅰ=视在功率÷(额定电压×根号3):10KV/0.4KV、
1000KVA变压器的
一次额定电流Ⅰ=1000KVA÷(10KVx1.732)=57.7A;10KV...
大家正在搜
125kva变压器能承受多大电流
怎样算变压器能载多大电流
200的变压器能输出多大电流
800的变压器最大电流是多少
250kw变压器可以承受多大电流
315变压器最大电流能到多少
三一五变压器承受多大电流
1000变压器空载电流多大
200k变压器能载多大电流
相关问题
如何选用变压器(1000kVA的能够带多少负荷,如何计算?)
1000KVA的变压器最大能承受多大的电流?多大的功率?怎么...
1000KVA的变压器最大能承受多大的电流?多大的功率?怎么...
1000千伏安的变压器,最大能承受多大电流。
1000KVA的变压器工作电流是多少?计算公式怎么列
1000千伏安的变压器,最大能承受多大电流?
250变压器能承受多大电流?
1000kva变压器最大可到多少电流