一台额定容量为2000KVA的变压器,额定电压为10KV,求额定电流是多少?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2007-08-04
用额定功率除额定电压得到的就是额定电流
就应该是200A
第2个回答 2007-08-04
根据公式I=W/U得它的额定电流是200A
相似回答
2000kva变压器
一次侧
额定电流是多少?
答:
令三相变压器一次侧
额定电压
U=
10kV,
已知
变压器额定容量
S=
2000kVA,
根据S=√3UI 变压器一次
额定电流
I=S/√3U=2000kVA÷(1.732×10kV)≈115.48A
10千伏配电
变压器容量2000千伏安
高压测
电流是?
答:
10千伏配电变压器容量2000千伏安高压测电流是
115.5A
2000kvA变压器容量额定电流是多少?
答:
已知功率
2000kvA
假如是双侧
变压器,额定电压
;
10kv
/0.4kv 。根据公式;I=P/U √3 一次侧I=P/U √3=2000/10*1.732=115.77A 二次侧I=P/U √3=2000/0.4*1.732=2886.84A
额定电流
;一次116A。二次2887A。
已知
变压器
一次侧
容量为2000kva,额定电压为10kv,
二次侧电压为1kv
,求
...
答:
一次侧
额定电流
=
2000
/10/1.732=115.4A 变比:10/1 二次侧额定电流=2000/1/1.732=1154A
10Kv
/400v
2000kva变压器10kv
侧空载
电流
多大?
答:
S
额定容量,
kVA U
额定电压,
kV I
额定电流,
A 变压器一次侧额定电流I1=S/√3U1=
2000kVA
÷(1.732×
10kV
)≈115.5A 变压器的空载电流大小是受到
变压器容量
、铁芯材质、变压器工作状态和额定电压等多个因素的影响,因此不同变压器的空载电流大小也会有所不同。一般来说
,变压器
的空载电流大小约为额定电流...
一台10KV的变压器,容量是2000KVA,
那么又简便方法计算出它的一、二次电...
答:
标准计算公式:高压侧
额定电流
=
2000
/10.5/1.732=109.97A;低压侧
电流是
高压侧的25倍就是2749.25A;额定电流在
变压器
铭牌上也也有
10KV
2000
KW
电流是多少
A
答:
1、如果功率因数为0.8,则:I=2000kw÷0.8÷
10kV
÷√3=144.3418A(说明:2000kw按功率因数为0.8计算,则相当于一台2500
KVA的变压器
)2、如果楼主的问题有误,应为:
10KV
2000KVA
电流是多少
A。则 I=2000KVA÷10kV÷√3=115.4734A
请问我有
10KV
开关柜
,变压器2000KVA,
开关柜
电流
瓦感器200/5,请帮提供微...
答:
如果你
变压器
阻抗
电压为10
%,那么可以算出最大短路电流为:2805A,对应互感器二次侧电流为70A。因此,保护定值
的电流1
段(速断)可以设定为:68A(比70小点就行),0秒。电流2段(过流)可以设定为2.5倍
额定电流,
即7A,延时半秒。过流3段可以不投入。过负荷可以设定为1。3倍额定电流即:3.6A...
2000KVA变压器,10KV
/0.4
KV,额定电流
高压115.5A,低压2887A,主进开关变 ...
答:
速断定值设定15~20A,只要试送三次不跳尽量取15A。过流定值设定4.5A,0.5~6s。
大家正在搜
知道额定容量和额定电压求额定电流
变压器的额定容量是变压器的
变压器额定容量与额定电压
额定电流和额定容量是一样吗
额定电压和额定容量之间的关系
额定电压额定容量
额定容量和额定电流
变压器额定容量是指什么功率
额定电压与额定容量计算方式
相关问题
2000kvA变压器容量额定电流是多少?
2000kvA变压器容量额定电流是多少?
已知变压器一次侧容量为2000kva,额定电压为10kv, ...
一台10KV的变压器,容量是2000KVA,那么又简便方法计...
电力变压器额定容量2000KVA是多少千瓦?
一次电压为10KV的2000KVA变压器的冲击电流最大为多少...
2000kva变压器能承载多少千瓦?
有一台三相降压变压器,额定容量为2000kva,变压比为35...