变压器的额定电流是多少?

如题所述

不同的电压等级,额定电流不一样,电压越高,额定电流越少,电压越低,额定电流越多。

如果2000kvA变压器的10KV/400V变压器

根据公式,变压器的容量

S=UI√3

一次侧额定电流

I=P/U

√3=2000/10/1.732=115.77A

=116A

二次侧额定电流

I=P/U

√3=2000/0.4/1.732=2886.84A=2887A

日常运行维护:

变压器的运行维护主要包括四方面的内容:基本要求、设备倒闸操作、巡视检查及事故处理。

(1)基本要求

1)高压维护人员必须持证上岗,无证者无权操作。

2)需停电检修时,应报主管部门批准,并通知用户后进行。

3)室外油浸变压器应每年检测绝缘油一次,室内油浸变压器应每二年检测绝缘油一次。

(2)变压器倒闸操作顺序:停电时先停负荷侧,后停电源侧;送电时与上述操作顺序相反。

1)从电源侧逐级向负荷侧送电,如有故障便于确定故障范围,及时作出判断和处理,以免故障蔓延扩大。

2)多电源的情况下,先停负荷侧可以防止变压器反充电。若先停电源侧,遇有故障可能造成保护装置误动。

(3)巡视检查:根据变电安全运行规程要求,运行值班人员除交接班需要进行巡视检查外,一次变电所每班应巡视检查5次。巡视检查项目如下。

1)变压器温度及声音是否正常,有无异味、变色、过热及冒烟等现象。油浸变压器的上层油温根据生产厂家的规定最高不超过95℃(允许温升55℃),为防止变压器油过快劣化,上层油温不宜超过85℃。

2)保持瓷瓶、套管、磁质表面清洁,观察有无裂纹破损、放电现象。油浸变压器的油位应合乎标准、颜色正常、无漏油喷油现象。

3)干式变压器的风机运转声音及温控器指示是否正常。

4)变压器高、低压、接地的接线处是否接触良好,有无变色现象。

(4)变压器的事故处理

1)发现下列情况之一者应立即停止运行

a.内部异音很大,并有爆裂声。

b.正常冷却情况下,温度急剧上升。

c.油枕和防爆桶喷油、冒烟(油浸变压器)。

d.严重漏油,已看不到油位(油浸变压器)。

e.变压器冒烟、着火。

f.套管有严重破裂及放电现象。

j.接线端子熔断,出现断相运行。

2)处理步骤

a.首先按照倒闸操作顺序,断开变压器高、低压侧开关,并做好安全措施。

b.变压器上盖着火时,打开底部油门,使其低于着火处。

3)允许向主管部门联系后再处理的事故及其处理步骤

a.变压器负荷超过运行规程规定时,应及时报告上级负责人,并注意监测负荷及温度。

b.声音异常、端子过热或发红熔化,应及时报告上级负责人,以便及时采取措施。

c.变压器温度超过允许温升,应尽快查明原因。检查三相负荷是否平衡(是否有匝间短路现象),变压器的冷却装置是否正常,有载调压器分接开关是否接触不良,变压器铁心硅钢片间是否短路。

4)油浸变压器轻瓦斯动作,发出告警信号及信号继电器掉牌时的处理

a.首先查明原因:是否漏油导致油面降低,变压器故障而产生少量气体,变压器内部短路故障引起油温升高,瓦斯继电器内部有无气体,二次回路和瓦斯保护装置。

b.处理方法:立即关闭告警信号,恢复信号牌并将开关把手转向开闸位置,并断开重瓦斯保护的跳闸压板。若是瓦斯继电器内部故障,则应及时更换。

以上内容参考:百度百科-电力变压器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2024-02-10

接:对于三相变压器,令变压器额定容量S=1000kVA,变压器一/二次额定电压U1/U2=10/0.4kV

根据S=√3UI

变压器一次额定电流I1=S/√3U1=1000kVA÷(1.732×10kV)≈57.7A

变压器二次额定电流I2=S/√3U2=1000kVA÷(1.732×0.4kV)≈1443.4A