三相电表3*1.5(6),
互感器
是150/5能承受
多大
功率的用电设备,怎么计算的...
答:
在电源变压器容量足够,电源线径满足使用要求的前提下,该电度表能承受的负荷功率是 1.732x380x150x0.8÷1000≈80千瓦,这是按80千瓦的负荷同时运转计算的。实际上总有停歇的设备,装机容量还可以更大一些。计算式中,1.732是因三相负荷而用的系数;380伏电压;150安培的线路电流;0.8是因电动机(...
变压器下安装一三相电表,不知道怎样配
互感器
,也不知道
多大
的...
答:
呵呵这个有点难度啊。去装电表就不能看看铭牌
是多大
吗???1,问问原来电流是多大。按电流选择。比如最大电流是500左右 可以用500/5的
互感器
。2,问问下口负荷是多少。按负荷选择。比如负荷是100KW。可以用200/5的互感器。3,变压器下口的电缆(铜排)的截面积是多大,按截面积选择。比如截面积240...
请问如下图的
互感器变比为
多少?谢谢!
答:
从图片看电流
互感器
(CT)都是2000/5的,变流比=2000/5=400,400:1,其中A相一只是无功功率三相静态自动共补偿电流采样用的。
80kva,250kva的变压器应该用什么规格的
互感器
。
答:
电流
互感器
的规格(一次):5,10,15,20,25,30,40,50,75(80),100,150,200,300,400,600,800.等80KVA变压器高压电流互感器选择10/5,低压选择200/5.250KVA变压器高压电流互感器选择20/5,低压选择500/5. 本回答由网友推荐 举报| 答案纠错 | 评论 4 0 ...
电流
互感器变比
1000/5,接电流变送器0~5A/4~20mA。电流量程是多少?
答:
不明白题中所谓的电流量程是什么意思。对电流
互感器
而言,一次侧电流量程0-1000A,二次侧电流量程0-5A,
变比为
1000/5=200 当互感器一次侧电流0A时,二次侧电流0A;当互感器一次侧电流1000A时,二次侧电流5A;当互感器一次侧电流500A时,二次侧电流2.5A。对电流变送器而言,一次侧电流0-5A(电流...
电流
互感器
的
变比
怎么选择,比如我以前三相电流为89A 140A 90A 用的是...
答:
以前三相电流为89A 140A 90A 用的是100/5的
互感器
,不合理,应选150/5的互感器,现在的负荷电流大约为170A 200A 190A 必须 应选200/5的互感器 不更换的话对电表和互感器,容易烧坏电度表。
三相感应式电度表怎么知道一次电流选用
多大
的
互感器
答:
而是国家标准。即为配置电流
互感器
的三相电度表均为5A,而互感器的
变比
统一为***A/5A,这样的话,不管一次电流
有多大
,二次侧额定电流均为5A。当然了,一次侧电流是由若干个额定电流值组成系列,以统一标准。所以在标准系列下就通过配置5A的电度表、通过配选互感器来计量电路中的用能。
电流
互感器
LZZBJ9-10 1000/5 10P30/10P30/0.5/0.2S 30/30/30/20VA...
答:
1、LZZBJ9-
互感器
型号 1000/5代表额定
变比
。2、10P30代表保护绕组,其意义是在30倍额定电流下二次的输出电流误差为+-10%。3、0.5为测量绕组精度,这个精计划经济具体要查规范。4、0.2S为计量绕组,计量的精度要求,小电流的时候误差要很小。5、30/30/30/20VA这个代表各绕组的额定容量,按理来...
这个
互感器变比
怎么看?
变比是
多少?
答:
200:5
互感器
穿一匝倍率计算是。200/5/1=40倍。穿二匝倍率计算是 200/5/2=20倍。以此类推,互感器铭牌上标示的非常清楚。用电度表的用电度数*倍率=实际用电度数。
帮看看这个电流
互感器
是多少
变比
的
答:
穿入
互感器
的两根导线是并联的吧,只是为了增大导线截面,所以还是算一匝,
变比为
200/5。对于30KW负荷,互感器确实选的大了些。如果穿互感器的两根线是一根线穿过去又绕了一圈,那么就是2匝了,变比就是100/5了。