电流互感器的变比怎么选择,比如我以前三相电流为89A 140A 90A 用的是100/5的互感器

现在的负荷电流大约为170A 200A 190A 请问一下我的电流互感器需要更换吗,不更换的话对电表和互感器有什么危害吗 互感器选择和电流的大小有关系吗?谢谢回答

以前三相电流为89A 140A 90A 用的是100/5的互感器,不合理,应选150/5的互感器,
现在的负荷电流大约为170A 200A 190A 必须 应选200/5的互感器
不更换的话对电表和互感器,容易烧坏电度表。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考