99问答网
所有问题
帮看看这个电流互感器是多少变比的
印象中,设计功率是30kW左右的,所以当时采购了这个互感器,但不记得这变比是多少了,难道是200/5A?按这个功率不可能配这么大的互感器的呀?
举报该问题
推荐答案 2015-03-29
穿入互感器的两根导线是并联的吧,只是为了增大导线截面,所以还是算一匝,变比为200/5。
对于30KW负荷,互感器确实选的大了些。
如果穿互感器的两根线是一根线穿过去又绕了一圈,那么就是2匝了,变比就是100/5了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/z7jzBOBOBvXWjWXzve.html
相似回答
请问如下图所示
电流互感器变比为多少
?谢谢!
答:
现在用的是
200:5
请问如下图的
互感器变比为多少
?谢谢!
答:
从图片看电流互感器(CT)都是2000/5的,
变流比=2000/5=400,400:1
,其中A相一只是无功功率三相静态自动共补偿电流采样用的。
请问
这个互感器是多少
倍率的
答:
电流互感器变比,
当一次穿孔匝数为1时变比为200/5
,穿孔为2匝时变比为100/5,穿孔为4匝时变比为50/5,穿孔为5匝时变比为40/5,穿孔为8匝时变比为25/5,穿孔为10匝时变比为20/5。当前使用变比为1匝,变比为200/5。
这个电流互感器是多少
倍的,怎么看
答:
铭牌上明确给出了
变比
表格。当一次匝数为1时变比为200/5也就是40倍 。当一次不2匝时是100/5,20倍。
电流互感器的变比
?
答:
你好:1,该电流互感器的【一次电流】为 600A 。2,该
电流互感器的变比
(倍率)为:600A ÷ 5A = 120 倍。
这个电流互感器是多少
倍。
答:
互感器变比
为100/5。100:5互感器穿一匝倍率计算是。100/5/1=20倍。穿二匝倍率计算是 100/5/2=10倍。电度表的用电度数*倍率=实际用电度数。
求助:谁能帮我解答
这个互感器变比是多少
?最好能解释下,一次
电流
跟一次...
答:
100:5的
电流互感器
,穿心匝数1匝的时候是200A,2匝是100A, 额定穿2匝的电流互感器,也就是说,该互感器在额定穿2匝的情况下,电流比才是100:5,也就是20倍。
电流互感器变比
答:
这两种的比值就是变比。电流互感器的二次侧都是5A。
电流互感器的变比
就是一次侧电流除以二次侧电流。因为有了电流互感器,所以我们的电流表都可以做成是5A的了。电流继电器也可以做成5A的了。电流互感器就是把大电流变成小电流。使计量、保护、信号、控制等二次元件能做到规格统一。
电流互感器的变比是多少
?
答:
电流互感器变比
选大了对计量有没有什么影响?这要看大到什么程度。一、一般互感器在其额定电流的12%~90%范围内,可以保证具有优良的精度的线性度。所以大部分时候选用互感器时都会适当放大。二、计量表头同样是在一定范围内具备良好精度。一般选择是:让工况电流保持在其额定电流30%~75%左右时较理想的。