99问答网
所有问题
请问如下图所示电流互感器变比为多少?谢谢!
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-08-25
是200:5的电流互感器。
互感器标牌上的意思是:
这条被测量的电线只是一次穿过互感器铁心时,为200:5
这条被测量的电线在互感器上绕了两匝,也就是两次穿过互感器铁心时,为100:5
这条被测量的电线在互感器上绕了4匝,也就是4次穿过互感器铁心时,为50:5
现在用的是200:5
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/jetO7BjWXzWvBetOjv.html
其他回答
第1个回答 2016-08-19
该互感器穿芯一匝变比为200/5A,实乘倍率为40
相似回答
请问如下图
的
互感器变比为多少?谢谢!
答:
从图片看电流互感器(CT)都是2000/5的,
变流比=2000/5=400,400:1
,其中A相一只是无功功率三相静态自动共补偿电流采样用的。
这个
电流互感器变比
是
多少
答:
这个电流互感器变比在图片的下部表格里。
基准变比是200:5.
。如下图所示
帮看看这个
电流互感器
是
多少变比
的
答:
穿入互感器的两根导线是并联的吧,只是为了增大导线截面,所以还是算一匝,
变比为200/5
。对于30KW负荷,互感器确实选的大了些。如果穿互感器的两根线是一根线穿过去又绕了一圈,那么就是2匝了,变比就是100/5了。
请问
这个
互感器
是
多少
倍率的
答:
电流互感器变比,
当一次穿孔匝数为1时变比为200/5
,穿孔为2匝时变比为100/5,穿孔为4匝时变比为50/5,穿孔为5匝时变比为40/5,穿孔为8匝时变比为25/5,穿孔为10匝时变比为20/5。当前使用变比为1匝,变比为200/5。
电流互感器变比
答:
电流互感器
是100/5A的,互感器上规定是穿心两匝,如果配用电流互感器后
变比为
100/5=20倍,计算三相电表1度应该是,1乘以20就等于20度电。
请问如下图
中的零序
电流互感器
的
变比
是
多少?
答:
中性点不接地和消弧线圈接地系统用零序
电流互感器变比
的选择。这种系统接地电流较大时,或保护最小启动电流较小时,可选用大一些变化的零序电流互感器,如50/1;100/1;100/5;150/5及以上。可是有的中性点不接地系统一般不允许接地电流超过10a,所以一般10a以下保护就要动作。消弧线圈接地系统由于电感电流...
这个
电流互感器
电流比是
多少?
下面照片
答:
这个
互感器
的基础
变比
是150/5。
变比
较小的互感器常见到这种形式,你要用15/5的互感器,就是用这种互感器,一次穿心15匝(见铭牌上的表格)。
这个
电流互感器
的
变比
是
多少?
下口是250A的漏保
答:
这个
电流互
咸感器的
变比
是250/5,容量是3.75VA。精度是0.5级,一般用于计量。二次电流5A,电源频率50/60HZ,额定电压660V。
电流互感器
的
变比
是
多少?
答:
低压
电流互感器
型号不同,
变比
的规格范围也不同。额度一次电流(A)分别有;5,10,15,20,30,40,50,75,100,150,200,300,400,500,600,750,800,1000,1200,1500,2000A等。额度二次电流分别有;5A(常用)或1A。