什么是电流
互感器
的
变比
?一次电流为1200A,二次有电流为5A,计算电流互感...
答:
电流
互感器
的二次侧都是5A。电流互感器的变比就是一次侧电流除以二次侧电流。因为有了电流互感器,所以我们的电流表都可以做成是5A的了。电流继电器也可以做成5A的了。电流互感器就是把大电流变成小电流。使计量、保护、信号、控制等二次元件能做到规格统一。上面的电流互感器的
变比是
1200÷5=240 ...
电流
互感器
的
变比是
100/1电流表的变比是150/1怎么得到准确的电流_百 ...
答:
其次,搞清楚变比的含义。电流
互感器
的
变比是
100/5,其意思是当一次线路为100安时,二次电流为5安。其
变比为
20.电流表的变比是150/5,其意思是当通过电流表的电流为5安时,电流表显示为150安。其变比为30.从上面可知,100/5的电流互感器与150/5的电流表配对使用时,电流表的显示值比测量电流大150...
电流
互感器变比
怎样计算?
答:
低压电流
互感器
型号不同,
变比
的规格范围也不同。额度一次电流(A)分别有;5,10,15,20,30,40,50,75,100,150,200,300,400,500,600,750,800,1000,1200,1500,2000A等。额度二次电流分别有;5A(常用)或1A。
互感器
匝数和
变比
怎么看
答:
根据公式,理论上变比就是匝数比。但实际情况中匝数比要根据变比、次级需要的功率(铜线损耗)、铁芯硅钢片的磁通量来确定。一般情况下
变比都是
大于匝数比。电流
互感器
的作用就是把大电流转换为小电流 方便测量或用于电度计量。变比对于一个互感器来说是一个固定值 比如200/5的互感器就是当一次流过200...
互感器变比
答:
二次电流是5A 3.75VA 是指额定容量 因为电流
互感器
对二次回路的线路阻抗是有一定的要求的,阻抗超过标称值就会导致精度下降。600/5 表示
变比是
120,也就是一次电流是120A时二次电流为1A。如你说的电表上是“100”,要是度数的话就要乘以变比120=12000千瓦时。也就是说实际用电量是12000度电。
10kv的开关柜,电流
互感器变比为
3000/5,请问电量怎么算?
答:
10kv的开关柜,电流
互感器变比为
3000/5A,这个时候的电量计算方法是这样的:电量=(本月电表计数值-上月电表计数值)×电流互感器倍率×电压互感器倍率。根据你所给的电流互感器倍率为3000/5A的话,你就可以直接用:3000÷5=600这个数和电压互感器倍率:10000/100=100这两个数去与电表计数差值相乘,得...
150KW的负载,计量电能要用多少
变比
的
互感 器
比较准确?
答:
150千瓦大约300A电流,可选用400/5的电流
互感器
。300/5的就小了,选用这类电气要让他达到额定值的百分之70--80是最准的。另外买的时候要说明你是计量用的,不是电流表用的,以免拿错,因为准确度等级不一样不能混用。明白?
1600KVA的变压器一次侧的电压
互感器
应该配
多大
的二次侧电流互感器应该配...
答:
如果一次侧为10KV,则1600/15=107A,则
互感器
选取100/5,二次侧1600*2=3200A,则选2500/5,或3000/5。
互感器变比
单位是啥
答:
互感器变比
单位是电压。根据查询相关公开信息:变比(transformationratio)包括变压器变比、电压互感器(TV)变比和电流互感器(TA)变比,变压器的变比K(即电压比),互感器变比单位是电压。
多大的电表用
多大互感器
怎么计算
答:
再或者,不需要电压
互感器
,220V直接,或者,380V 直接;电流互感器的
变比
容量,是根据是负载电流的1.5倍选择的。比如,三相功率感性负载50KW的电流大约为100(A),乘上1.5倍,等于互感器选择150/5需要的变比量选择互感器的变比。这样选择的计量是最佳选择。接线按照电度表接线盖板反面的接线图。