99问答网
所有问题
互感器变比
我的开关是600A,互感器上写的是600A 5/3.75VA 请问其比例是多少,若电表上是100,其实际是多少?
举报该问题
推荐答案 2009-06-21
互感器上写的600A 5/3.75VA 指的是变比是600/5 也就是说一次电流是600A 二次电流是5A 3.75VA 是指额定容量 因为电流互感器对二次回路的线路阻抗是有一定的要求的,阻抗超过标称值就会导致精度下降。600/5 表示变比是120,也就是一次电流是120A时二次电流为1A。如你说的电表上是“100”,要是度数的话就要乘以变比120=12000千瓦时。也就是说实际用电量是12000度电。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WtvBze7ve.html
相似回答
互感器变比
是多少?
答:
1、首先确定互感器变比的比值:300/5=60
2、然后确认互感器穿线的匝数是几匝:如果是一匝,变比仍然是60;如果是二匝,变比为60/2=30。3、计算实际用电量 公式:实际用电量=电度表显示数字 x 变比 举例,上月电度表显示为1000度,本月为2000度,互感器变比是300/5,穿线在数为一匝,则本月...
电流
互感器变比
有哪些
答:
电流互感器的变比主要有常规变比、动差变比和一次感应变比等
。这些变比主要用来描述电流互感器将高电流转变为低电流的能力。不同的变比适用于不同的应用场景,以满足电力系统的测量和保护需求。1. 常规变比:这是电流互感器的基本变比,表示一次电流与二次电流的比例。常规变比是最常见的变比类型,广泛应用...
互感器变比
怎么算?
答:
电压互感器变比:一次侧电压比上二次侧电压(单相);一次侧线电压比上二次侧线电压(三相)
。电流互感器变比:一次侧电流比上二次侧电流(按单相)。用电量计算方法:(表的本月示数-上月示数)×(电压互感器变比)×(电流互感器变比)。
互感器变比
怎么算?
答:
穿芯式互感器,
它的一次电流和二次电流的比等于一次匝数和二次匝数比的反比
。如:穿芯1匝,变比为500/5;穿芯2匝,变比250/5;另外一种算法是:一次电流×穿芯匝数=穿芯1匝时的一次电流(这里250A×2=500A)如果铭牌上最大只写150/5,那么表示这个互感器一次侧(穿过互感器的那根线)只能允许...
电流
互感器变比
怎样计算?
答:
低压电流
互感器
型号不同,
变比
的规格范围也不同。额度一次电流(A)分别有;5,10,15,20,30,40,50,75,100,150,200,300,400,500,600,750,800,1000,1200,1500,2000A等。额度二次电流分别有;5A(常用)或1A。
电流
互感器变比
是多少
答:
电流
互感器
的
变比
是200比5,那么它的变比就是40。所以在电表显示1度电,则实际的度数就是1x40=40度电。电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次绕组匝数比较多。串接在...
互感器
变流比是如何计算的?
答:
当没有电压
互感器
,其
变比
按“1”计算。即: 采用400/5 电流互感器时,电表的倍数为80(倍)。 采用600/5 电流互感器时,电表的倍数为120(倍)。 1、电流互感器是一种特殊的变压器,其“变流比”和一次、二次的匝数相关。因电流互感器的二次侧输出都是5A,故改变一次侧的匝数,就改变了...
什么是电流
互感器
的
变比
答:
是一次电流与二次电流的比值。以一只电流
互感器
的电流比为75除以5为例,当一次电流为75安时,二次电流为5安,两者的比值为15,即电流互感器的
变比
为15倍。
电流
互感器变比
答:
电流
互感器变比
就是说一次侧电流与二次侧电流的比例,比如500/5、250/5、100/5、75/5、50/5、25/5等,比如500/5就是说当一次电流达到500A的时候,二次侧感应的电流为5A,这两种的比值就是变比。电流互感器的二次侧都是5A。电流互感器的变比就是一次侧电流除以二次侧电流。因为有了电流互感器...
大家正在搜
电流互感器变比规格
电流互感器变比有哪些类型
什么是电流互感器变比
电压互感器变比100/√3
电流互感器如何看变比
电流互感器变比的确定
800kVA变压器电流互感器
GIs电压互感器变比
三相四线电度表互感器的接线