99问答网
所有问题
当前搜索:
15000变比是多大互感器
电流
互感器变比
1000/5,接电流变送器0~5A/4~20mA。电流量程是多少?
答:
不明白题中所谓的电流量程是什么意思。对电流
互感器
而言,一次侧电流量程0-1000A,二次侧电流量程0-5A,
变比为
1000/5=200 当互感器一次侧电流0A时,二次侧电流0A;当互感器一次侧电流1000A时,二次侧电流5A;当互感器一次侧电流500A时,二次侧电流2.5A。对电流变送器而言,一次侧电流0-5A(电流...
110千伏电流
互感器变比
2*300/5,为什么不直接写600/5,通过改变什么能在60...
答:
一般这种情况,一次绕组是两根半圆的铝管,而一次接线端子有4个:P1、C2、C1、P2,其中P1和C2是一根半圆铝管的两个端头,其中C1和P2是另一根半圆铝管的两个端头。具体用是,P1是一次电流流入端,P2是一次电流流出端,它们都与主线路线接,此时如果把C1和C2连接,为串联结构,即2*300/5;若把C1接...
电流
互感器变比是
2乘以1500比5是什么意思
答:
电流
互感器变比是
2×1500/5表明该电流互感器是双变比电流互感器。它可以使用在1500/5,即300倍率下;也可以使用在2×1500/5,即600倍率下。二种变比的具体用法,要看电流互感器的具体形式。有的是通过改变一次绕组的绕越次数改变变比,有的是通过改变二次绕组的中间抽头来改变变比。
电流
互感器变比
150/5,穿心一匝,现在改穿2匝,电度表应怎样计算
答:
150:5
互感器
穿一匝倍率计算是。150/5/1=30倍。穿二匝倍率计算是 150/5/2=15倍。电度表的用电度数*倍率=实际用电度数。比如电表是2度电,计算如下:2*15=30度。
电流
互感器
的
变比是
多少?
答:
今天就跟着小编来了解下电流互感器变比的选择吧!电流互感器变比该怎么选择?具体方法是什么?1.一般电流
互感器变比为
:?/5 ?就是你要选择的数字,5是固定的,意思是把实际电流变为5A的电流。比如你实际电流为100A那么你就可以选择150/5的互感器,如果你的实际电流是150A那么你就可以选择200/5的互感...
低压电流
互感器变比
范围是多少?
答:
低压电流
互感器
型号不同,
变比
的规格范围也不同。额度一次电流(A)分别有;5,10,15,20,30,40,50,75,100,150,200,300,400,500,600,750,800,1000,1200,1500,2000A等。额度二次电流分别有;5A(常用)或1A。
电流
互感器
的铭牌上的
变比是
50/5,但下面还有150A 1匝,100A 2匝,50A...
答:
你的
互感器为
多量程互感器,原边多次穿心,通过选择输入端子决定
互感器变比
,用于提高宽范围内的测量精度。至于铭牌标称:50/5只是一种标识,其后说明清楚,正确使用就行了。
互感器变比是
多少?
答:
1、首先确定互感器变比的比值:300/5=60 2、然后确认互感器穿线的匝数是几匝:如果是一匝,变比仍然是60;如果是二匝,
变比为
60/2=30。3、计算实际用电量 公式:实际用电量=电度表显示数字 x 变比 举例,上月电度表显示为1000度,本月为2000度,
互感器变比是
300/5,穿线在数为一匝,则本月...
10kv计量器,电流
互感器
大概
变比是多大
的?
答:
这个主要是看你实际用电负荷是多少决定的,10kV计量表计都是1.5(6)A的,从表计根本看不出计量
互感器
的时间
变比
,电流互感器的变比有5/5,10/5,15/5,20/5,25/5,30/5,40/5,50/5,60/5,75/5,80/5,100/5,120/5,150/5,200/5,250/5,300/5,400/5,500/,600/5,...
高压线路 中 计量用电流
互感器变比
有什么要求没 ?有的比1,有的比5...
答:
计量用电流
互感器变比都是
按××/5A标准生产的。你说的“有的比1”其实是直接表示电流互感器的倍率,但是电流互感器铭牌都是按××/5A标示的。
棣栭〉
<涓婁竴椤
13
14
15
16
18
19
20
21
22
涓嬩竴椤
灏鹃〉
17