99问答网
所有问题
当前搜索:
110kv电流互感器图解
急求答案:
110kv
的高压
电流互感器
的线圈等级5P20/5P20/0.2分别是什么意思...
答:
5P20/5P20/0.5/0.2S 前两个5P20都是保护绕组,5P20的意义是当互感器一次短路电流达到额定一次电流的20倍时,
电流互感器
复合误差仍不超过5%,P就是百分比英文的第一个字母。第三个绕组是测量绕组,接电流表及做后台监控测量用的,精度是0.5级。第四个绕组是计量绕组,接电能表做计量用的,精度...
请教:
110kv
的
电流互感器
有5个线圈各线圈的作用是什么?
答:
一般是0.2s/0.2/10P20/10P20/10P20 第一个是计量,主要算电费的 第二个是测量, 也就是看看
电流
准不准,是不是异常!第三,四,五是保护,出现异常给二次保护信号!
距离保护
电流互感器
如何接线
答:
方向元件能反映功率方向,当功率由母线流向线路时(D1点短路),功率方向为“正”,保护动作;当功率由线路流向母线时(D2点短路),功率方向为“负”,保护不动作。对于
110 kV
线路选用的零序方向保护及距离保护,
电流互感器
的极性都与装置运行后能否正确动作息息相关。新安装设备的实验报告中,往往是各种...
你好,为什么高压柜只需两个
互感器
,但是低压柜出线就要三个互感器,不...
答:
零序电流为三相电流的矢量和,正常时理论值为零,单相接地时,实测零序电流不为零,即可判断该线路故障,所以,需要配置三相CT来计算零序电流。对于电缆出线而言,在高压(10kV)电缆上配置了专用的零序
电流互感器
,不需要再用三相CT之和来计算,所以配置A、C两相CT来实现保护功能即可 下图是
110kv
系统 都...
10KV,35KV,
110KV
系统图中,
电流互感器
问题
答:
110KV
系统是大
电流
接地系统,单相接地故障就是单相短路,必须立即跳开关,因此三相都安装CT 。35KV一出线柜中测量
互感器
400/5A,计量互感器和保护用互感器就是800/5A,是设计选型错误,CT不管用于什么目的,其它一次电流都是根据线路的最大负荷电流选择。不过,上述选型也不影响使用,只是可能计量误差大一点...
保护用
电流互感器
如何选用?
答:
宜选用P类、PR类或PX类
电流互感器
。PR类能限制剩磁影响,有条件时可推广使用。4、
110kV
及以下系统保护用电流互感器一般按稳态条件选择,选用P类互感器。5、高压母线差动保护用电流互感器的选择,由于母线故障时短路电流很大,而且外部短路时流过各互感器的电流差别也可能很大。即使各侧选用特性相同的电流...
请问变电站
110kv
侧
电流互感器
一次串并联接线方式是怎么定的?_百度知 ...
答:
互感器还可用来隔开高电压系统,以保证人身和设备的安全。分为电压互感器和
电流互感器
两大类。电压互感器 按原理分为电磁感应式和电容分压式两类。前者多用于220千伏(kV)及以下各种电压等级;后者则一般用于
110kV
以上的电力系统,在330~765kV超高压电力系统中应用较多。按用途,电压互感器又分为测量...
疑惑:
110KV
GIS 关于CT
电流互感器
P1.P2的问题..
答:
但是现在是P2进P1出,理伦上讲一次接反了,二次也要接反,但是对于单
电流
比是可以的。你说的是双电流比,要是使用大变比也是可以,但是如果使用小电比这样接线就不行了,误差会超差。还是举个简单例子说明吧:50-75/5A假如二次绕线为10匝+5匝(实际这样做是不可能的)我们知道双电流比
互感器
实际...
110kv电流互感器
交流耐压值是多少
答:
110KV
的
电流互感器
最起码要在220KV以上。
电压互感器和
电流互感器
的区别是什么?
答:
电流互感器
型式,按下列分类方式,可归纳为:(1) 按用途:测量用电流互感器;保护用电流互感器 (2) 按电压等级:对应不同的电网电压(0.38 kV、0.6 kV、1 kV、3 kV、6 kV、10 kV、20 kV、35 kV、66 kV、
110 kV
、220 kV、330 kV、500 kV、750 kV、1000kV)下使用的电流互感器;(...