110kV
变电站电气主接线简图
答:
110kV
采用内桥接线,从图上看,许朱线504断路器和内桥500断路器是合上的,T朱党线502断路器断开,也就是许朱线带两台主变运行。两台主变容量都是31.5MVA,不同的是#2主变采用风冷,#1主变是自冷。变电站里主要电气设备有:母线、变压器、断路器、隔离开关、电压互感器、
电流互感器
、避雷器、控制...
电压
互感器
接线方式和原理图
答:
电压
互感器
的常用接线方式有以下几种 :1、单项式接线 可以用于测量35kV及以下中性点不直接接地系统的线电压或
110kV
以上中性点直接接地系统的相对地电压。2、V/V接线 将两台全绝缘单相电压互感器的高低压绕组分别接于相与相之间构成不完全三角形。这种方法常用语中性点不接地或经消弧线圈接地的35kV及以下...
你好,为什么高压柜只需两个
互感器
,但是低压柜出线就要三个互感器,不...
答:
高压柜只需两个互感器,低压柜要三个互感器的原因:高压上安装互感器其涉及到电力系统的运行方式,即:大接地系统 和小接地系统。大接地系统(35kv及以上)都是三相都配置
电流互感器
的,所以只需两个互感器就足够了。小接地系统有个特点那就是,发生单相接地,系统是还可以运行两小时的。所以两个互感...
关于
110KV
母线的电压
互感器
答:
110KV
母线上的保护、测量任务非常多,PT用五组线圈,低压侧是Y0(三柱)用于线电压和相电压的测量,无专用计量PT时,供计量表计电压量。开口三角(两柱)在开口三角接有电压继电器,用于监视开口三角电压,检测系统的整体绝缘,用来反映系统发生接地时的零序电压。也就是说采用五组线圈的接线即能测量线...
我们变电站
110KV
进线总开关有两个CT变比,1200/5 600/5,分别测量什么啊...
答:
1、
电流互感器
的功能就是测量电流,作用都是按比例将高压电流变成低压小电流。2、进线开关设二个电流互感器(CT)变比,是为了不同的应用的,主要是为了计量、测量和保护三个作用;其实
110kV
电压等级里面应该是有四个绕组的,计量就是接电能表,测量就是要接电流表等指针仪表。3、由于平时运行时,运行...
110kv
接
互感器
电表怎么看
答:
110kv
高压输变电所通过
互感器
后,接入电度表来计量电能是正常的电能计量方法。其电压的倍率是:110X1000/220=500 ,所以,使用的电能应该是:电度表的用电量 x 500(倍率)。这个结果才是其计量的真实电能。
求大神给一个
110KV
变电站的设备组成清单
答:
1、
110kV
变压器;2、110kV GIS设备;3、10kV 开关柜(进线柜、
互感器
柜、电容控制柜、馈线柜、所变柜、消弧线圈控制柜、母联柜等)4、所用变压器 5、电容器组 6、接地变压器及消弧线圈 7、主控制室设备(交流屏、直流屏、蓄电池屏、计量屏、通信屏、保护屏、后台等)8、微机“五防”系统 ...
110kv
变电所毕业设计
答:
3、
110kV电流互感器
: ⑴ 主变110kV套管电流互感器(型号:LR-110、LRD-110): a、 一次额定电流选择: 按比 正常工作电流大1/3左右选择: 421.7 A 故选择主变110kV套管电流互感器变比为: 400~800/1 A⑵ 110kV主变进线电流互感器(GIS): a、 一次额定电流选择: 按比 正常工作电流大1/3左右选择: 421.7...
110KV电流互感器
绕组介质损耗因数tgδ试验怎么做?
答:
110KV电流互感器
绕组介质损耗因数tgδ试验根据检测接线方式,分为反接线法和正接线法,下面详细讲解MS-101D介质损耗因数tgδ试验的二种接线法的试验过程,供参考:1、正接线测一次对二次及地的tgδ (1)将全自动抗干扰介损测试仪可靠接地。(2)二次端口端接接地。(3)一次L1和L2端接接全自动抗...
怎样看
110kV
变电站典型二次回路图目录?
答:
2.3 自动装置的工作方式:自动装置包括继电保护和自动切换系统,能在故障发生时快速响应,保障系统稳定。2.4 微机保护、测控与操作箱的联系:这三者协同工作,保护系统、数据采集与操作控制紧密相连。接着,我们关注
电流互感器
和电压互感器:第3章 电流互感器和电压互感器 选择这些设备时,需要考虑负载...