急求答案:110kv的高压电流互感器的线圈等级5P20/5P20/0.2分别是什么意思么????

如题所述

5P20/5P20/0.5/0.2S
前两个5P20都是保护绕组,5P20的意义是当互感器一次短路电流达到额定一次电流的20倍时,电流互感器复合误差仍不超过5%,P就是百分比英文的第一个字母。
第三个绕组是测量绕组,接电流表及做后台监控测量用的,精度是0.5级。
第四个绕组是计量绕组,接电能表做计量用的,精度是0.2级,带S是表示轻载负荷,比不带S的复合误差更小,在负荷较轻时计量准确度更高。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-11-01
5P20/5P20/0.2 中5P20是保护级精度,5是复合误差小于5%,20是准确现值系数。就是当电流互感器中一次电流达到额定一次电流20倍时互感器的复合误差小于5%。

两个保护级
0.2为计量级 精度0.2%
0.2S也是精度,比0.2级精度高一些,主要在小电流处精度高,例如一次额定电流为100A
当达到1A时精度也可以保证0.75%
第2个回答  2012-10-29
意思就是在它允许测量范围内工作测量它的精度误差在2%以内,5P20的意思,测量值超出起测量范围是的误差,5%以上。追问

那在5P20/5P20/0.5后面还写有0.2s,这个0.2S表示什么?

相似回答