99问答网
所有问题
当前搜索:
110kv电流互感器图解
110kV
变电站,CT 型号LB6-110W1,它的一次接线是怎么接线的。
答:
1、所有
电流互感器
都是串联进线路中的,如图;2、但高压电流互感器一次有串并联,请注意变比的调整。
110KV
变电站电气一次图有些符号看不懂啊 如图上的 有没人解释下_百度知...
答:
这可能是ABB公司生产的PASS MO设备,有些参数可以向厂家或设计单位咨询,其基本符号含义如图:
电流互感器
?
答:
此
互感器
的变比为150/5(穿心匝数为1),即30比1。也就是说,如果一根电缆穿过互感器,电流是150A,则互感器二次侧输出5A。图片中穿心匝数与电流比的关系对应表。
你好,为什么高压柜只需两个
互感器
,但是低压柜出线就要三个互感器,不...
答:
零序电流为三相电流的矢量和,正常时理论值为零,单相接地时,实测零序电流不为零,即可判断该线路故障,所以,需要配置三相CT来计算零序电流。对于电缆出线而言,在高压(10kV)电缆上配置了专用的零序
电流互感器
,不需要再用三相CT之和来计算,所以配置A、C两相CT来实现保护功能即可 下图是
110kv
系统 都...
110kV
变电站电气主接线简图
答:
110kV
采用内桥接线,从图上看,许朱线504断路器和内桥500断路器是合上的,T朱党线502断路器断开,也就是许朱线带两台主变运行。两台主变容量都是31.5MVA,不同的是#2主变采用风冷,#1主变是自冷。变电站里主要电气设备有:母线、变压器、断路器、隔离开关、电压互感器、
电流互感器
、避雷器、控制...
你好,为什么高压柜只需两个
互感器
,但是低压柜出线就要三个互感器,不...
答:
高压柜只需两个互感器,低压柜要三个互感器的原因:高压上安装互感器其涉及到电力系统的运行方式,即:大接地系统 和小接地系统。大接地系统(35kv及以上)都是三相都配置
电流互感器
的,所以只需两个互感器就足够了。小接地系统有个特点那就是,发生单相接地,系统是还可以运行两小时的。所以两个互感...
电压
互感器
接线方式和原理图
答:
1、单项式接线 可以用于测量35kV及以下中性点不直接接地系统的线电压或
110kV
以上中性点直接接地系统的相对地电压。2、V/V接线 将两台全绝缘单相电压
互感器
的高低压绕组分别接于相与相之间构成不完全三角形。这种方法常用语中性点不接地或经消弧线圈接地的35kV及以下的高压三相系统中,特别是10kV的三相系统...
110KV
变电站中
电流互感器
有什么作用,它的画法是怎么样的。
答:
并在电网中,将大电流通过交流线圈变成标准的5A或1A的电流,主要是为测量和保护线圈提供电流。
电流互感器
二次侧不能开路,否则会产生高压,引起危险。画法“Φ”
电流互感器
型号LVQB-
110
/10P/0.5/0.2S
答:
这是3绕组,SF6气体绝缘
电流互感器
。型号:LVQB-
110
,级次组合:10P/0.5/0.2S ,是倒立是结构。型号含义:L-电流互感器,V-倒立式,Q-气体绝缘,B-带保护级,110-电压等级(
kV
) 。
如何快速识别
110KV
电网里的
互感器
是
电流
还是电压?
答:
110kV电流互感器
与110kV电磁型的电压互感器在外形上基本差不多,只是一次侧接线端不同。电流互感器有L1、L2两个接线端。电压互感器一次侧接线端只有一个。110kV电容型电压互感器外瓷套要比电流互感器的外瓷套直径小。110kV电流互感器、电压互感器按结构可分为油浸式,树脂浇注式和SF6式电流互感器、...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
互感器短接窃电图解
220kv电流互感器最简单三个步骤
电流互感器末屏接地示意图
广饶县互感器厂最厉害三个项目
电气一次主接线图各类符号
110kv电流互感器介损标准
lcw110电流互感器参数
110kv电流互感器一次图解
柱上开关电流互感器结构图解