100千瓦马达用多大的电线
100千瓦用多大电缆
答:
电缆线是电路中常用的材料,那么
100千瓦用多大
电缆?一起来了解一下吧!100千瓦用多大电缆:
100千瓦的电缆
需要根据具体的情况来确定,主要取决于以下几个因素:1. 电流负载:100千瓦的电缆需要能够承受相应的电流负载。根据欧姆定律,电流与功率之间的关系为:电流(A)= 功率(W)/ 电压(V)。假设电压为220V...
100千瓦
要
用多大的电缆
线?
答:
计算多少
千瓦用多大电缆
方法:1)首先根据功率公式P=1.732UIcosφ计算出电流值I=P/(1.732Ucosφ)。2)其次根据电流值确定电缆的平方数。一般有两种方法:a.查下面电缆载流量对照表,确定电缆的大小。b.根据口诀计算电缆的截面大小,再按电缆规格选取电缆。按电流选电缆口诀 10下五,
100
上二,25、35...
100千瓦要
配
多大的电线
和空开
答:
100千瓦需要
3x70平方的三芯铜
电缆
和200A空开。由功率公式P=1.732UIcosφ 有I=P/(1.732Ucosφ),所以电流可如下计算:I=100/(1.732x0.38x0.85)=178A(用三相市电计算,功率因数取0.85)由于电流值较大,建议选
铜线
,空开选200A。下表是铝线截面和其安全载流量的对照表,故先把铜线对应的...
功率
100千瓦用
多少平方
电缆线
,三相四线制。谢!
答:
功率为
100千瓦
,使用三相电源,线路电流在263A多,查国家电工规范“500伏铜芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量表”,263A电流,至少需要选择70平方毫米的铜芯
电缆
,为了安全还是选择95平方毫米的铜芯电缆为好。
100千瓦
380v
用多大电缆
答:
95平方铜芯
电缆
。根据查询国家电网显示,
100千瓦
功率设备连接在380伏特的电压中,根据公式电功率等于电流乘以电压乘以因素功率0.8乘以根号3,得电流等于100000除以380除以0.8除以1.732等于189.92安培,根据电流与电缆的关系,189.92安培的电流,用95平方毫米的铜芯电缆即可。
100千瓦用多大电线
答:
单相电应使用240-300铜芯
电缆线
,三相电应使用50-70平方的铜芯电缆线。
100
个
千瓦要用多大的电缆
,三相四线的
答:
1000W/380V=2.6A*
100kw
=260A总功率260A左右,个人感觉单个最大设备在20kw以内线路在300米以内,建议采用3*120+2*50
的电缆
,如果300米以上建议采用3*150+2*70的电缆,100个
千瓦要用
95平方毫米的电缆,三相四线的。 根据三相四线制功率计算公式: P=√3UIcosb(cosb为功率因数,一般取值0.85)...
100千瓦的
设备需用多粗
的电缆
?说明一下,距离变压器约350米远.急!急...
答:
您好 1、算出相电流 相电流(A)=设备功率(W)÷[√3×额定电压(V)] =
100kW
÷(√3×380V) =152A 2、根据计算出的电流,乘以系数1.3(主要是考虑过电流), 152A×1.3=198A 3、查广东科技出版社《现代电工手册》24小时满电流连续运行
的电缆
的载流量是每平方毫米2安培...
100kw
380v
用多大电缆
答:
该情况需要35平方的铜心电缆。正常需要配置35平方的铜芯电缆,它能够负载180安的电流。假如是使用三相电源连接,那么它的电流大概是1787安,所以最好配置95平方的铜心电线,因为它能够负载231安的电流,这样才能够保证用电安全。
电线电缆
使的时候,还需注意它的温度问题,不能高于它日标准长期允许工作的...
380V
100千瓦需要多大的电缆
?
答:
一、100个千瓦380伏
需要多大的电缆
呢 正常需要配置35平方的铜芯电缆,它能够负载180安的电流。假如是使用三相电源连接,那么它的电流大概是178.7安,所以最好配置95平方的铜心电线,因为它能够负载231安的电流,这样才能够保证用电安全。 二...一、
100千瓦
用多大电缆380v 应使用35平方的铜芯电缆线,负荷...