如何设置
参数
?
答:
变频器的启动参数主要是:加速时间、转矩提升和载波频率
。要的20Hz启动是不可以的,因为变频器的启动都是从0Hz开始的,只能把它作为目标频率,然后从它再升速。
西门子变频器
型号及
参数
大全
答:
根据查询与非网显示,
西门子变频器型号及参数大全如下:a. MM440系列:功率范围:0.12 kW - 250 kW
。控制方式:矢量控制/直接转矩控制。输入电压:单相220V / 三相380V。输出电压:三相380V。最大输出频率:650 Hz。b. G120C系列:功率范围:0.55 kW - 132 kW。控制方式:矢量控制/直接转矩控制。
西门子
MM
440
系列
变频器
设置加速时间的
参数
是多少?
答:
将
参数
P0003=3,进行4-20mA对应0-50Hz的调试,将以下参数修改:P0756=2P0757=4P0758=0P0759=20P0760=100%对应50Hz,80%对应40Hz,70%对应35Hz。P0761=4.00 避免
变频器
由于4-20mA控制信号的飘移,低于4mA时,造成变频器反转,对低于4mA的控制信号,变频器均认为是4mA,且不会反转。上述过程,...
西门子440变频器
抱闸
参数
答:
2nd
。西门子的440型号的变频器的参数是2nd,P731为52.C,可以更加的安全,因此是2nd。变频器(Variable-frequencyDrive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。
西门子440变频器
电位器控制要如何调
参数
呀
答:
设置
参数
P0700为2,电位器中间的那根接AI,剩余的两根一根接10V,一根接地GND。开关量DIN1控制
变频器
起/ 停 参数设定:P1000 = 1 (MOP设定值)P0700 = 2 (BOP/AOP键盘设置)P0701 = 1 (DIN1 ON起动/OFF1停止)P1040 = x (起动后初始频率)+ 若需要时设定电机参数 起动后通过BOP/AOP面板上的...
西门子
mm
440变频器
bico
参数
如何设
答:
西门子
MM
440变频器
的BICO功能在起重机上的简单应用。P0700为2 选择命令源为端子输入P0701为99 选择端子5也就是数字输入1的功能为BICO 722.0P0702为99 选择端子6也就是数字输入2的功能为BICO 722.1P0703为99 选择端子7也就是数字输入3的功能为BICO 722.2P0704为99 选择端子8也就是数字输入4的功能为BICO 722.3P...
怎样设置
西门子变频器440
的
参数
,要求电流输出
答:
P771 设置输出信号的物理量。模拟输出信号跟所设置的物理量呈线性关系:P777=0,P778=4,P779=100,P780=20,输出4-20MA P777-0,P778=0,P779=100,P780=20,输出0-20MA
西门子440变频器
禁止反转
参数
答:
设定方法是设定
参数
P0700=2、P0701=1和P0702=2。
西门子
MicroMaster
440变频器
是全新一代可以广泛应用的多功能标准变频器。采用高性能的矢量控制技术,提供低速高转矩输出和良好的动态特性,同时具备超强的过载能力,以满足广泛的应用场合。
西门子440变频器
电压怎么设置
答:
西门子变频器440
调试基本
参数
:P0003=3 用户访问级;P0100=0 选择工作地区是欧美 功率KW 频率50HZ;P0205=0 变频器的应用对象恒转距;P0300=1 选择电动机的类型异步电动机;P0304 电动机的额定电压;P0305 电动机的额定电流;P0307 电动机的额定功率;P0308 电动机的额定功率因数;P0309 电动机的额定...
西门子
MM
440
系列
变频器
选择频率设定方式的
参数
是
答:
西门子
MM
440
系列
变频器
选择频率设定方式的
参数
是P1000,参数值看下图。