西门子mm440变频器如何设置参数?

如题所述

改两个参数就可以用面板控制

P0700=1

P1000=1就可以

P1040就是要设置的频率值,出厂值=5HZ

P700命令源

P970信号源

将P700修改成2,外界信号启动。P970可以为1,频率在面板上更改,可以是2,输入0-10V模拟量。

接通DIN1(默认为启动信号),即可自动运行

变频器的启动参数主要是:加速时间、转矩提升和载波频率。要的20Hz启动是不可以的,因为变频器的启动都是从0Hz开始的,只能把它作为目标频率,然后从它再升速。

扩展资料:

模块化结构允许组态的最大灵活性

六个可编程的独立数字量输入。

两个可量测的模拟量输入(0V到10V,0mA到20mA)也可以被用作第7个/第8个数字量输入。

两个可编程模拟量输出(0mA到20mA)保护特征。

参考资料来源:百度百科-西门子MM430变频器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答