答:
改两个
参数
就可以用面板控制 P0700=1 P1000=1就可以 P1040就是要设置的频率值,出厂值=5HZ P700命令源 P970信号源 将P700修改成2,外界信号启动。P970可以为1,频率在面板上更改,可以是2,输入0-10V模拟量。接通DIN1(默认为启动信号),即可自动运行
变频器
的启动参数主要是:加速时间、转矩...
西门子变频器
型号及
参数
大全
答:
根据查询与非网显示,
西门子变频器
型号及
参数
大全如下:a. MM
440
系列:功率范围:0.12 kW - 250 kW。控制方式:矢量控制/直接转矩控制。输入电压:单相220V / 三相380V。输出电压:三相380V。最大输出频率:650 Hz。b. G120C系列:功率范围:0.55 kW - 132 kW。控制方式:矢量控制/直接转矩控制。
西门子
MM
440
系列
变频器
设置加速时间的
参数
是多少?
答:
变频器的调试方法(以电机功率1.5kw为基础讲解)对于SIMENS
440变频器
,调试分两个步骤:首先要对变频器进行快速调试,快速调试可以完成变频器主要参数的设置,具体方法如下:首先设定参数P0100=30,P0970=1,恢复变频器至出厂默认参数,大约10秒钟,完成
变频器参数
复位。然后设置参数P0010=1进入快速调试过程...
西门子440变频器
电位器控制要如何调
参数
呀
答:
设置
参数
P0700为2,电位器中间的那根接AI,剩余的两根一根接10V,一根接地GND。开关量DIN1控制
变频器
起/ 停 参数设定:P1000 = 1 (MOP设定值)P0700 = 2 (BOP/AOP键盘设置)P0701 = 1 (DIN1 ON起动/OFF1停止)P1040 = x (起动后初始频率)+ 若需要时设定电机参数 起动后通过BOP/AOP面板上的...
西门子变频器
mm
440
怎么查看与出厂值不一样的
参数
,也就是说只查看修改...
答:
一、变频器的调试方法(以电机功率1.5kw为基础讲解)对于SIMENS
440变频器
,调试分两个步骤:步骤一:首先要对变频器进行快速调试,快速调试可以完成变频器主要参数的设置,具体方法如下:首先设定参数P0100=30,P0970=1,恢复变频器至出厂默认参数,大约10秒钟,完成
变频器参数
复位。然后设置参数P0010=1...
西门子
MM
440变频器参数
设置问题
答:
对于SIMENS
440变频器
,调试分两个步骤:步骤一:首先要对变频器进行快速调试,快速调试可以完成变频器主要参数的设置,具体方法如下:首先设定参数P0100=30, P0970=1,恢复变频器至出厂默认参数,大约10秒钟,完成
变频器参数
复位。然后设置参数 P0010=1进入快速调试过程,设置以下参数:P0100=0 P0205=0...
西门子
MM
440
系列
变频器
设置加速时间的
参数
是()?
答:
对于SIMENS
440变频器
,调试分两个步骤:步骤一:首先要对变频器进行快速调试,快速调试可以完成变频器主要参数的设置,具体方法如下:首先设定参数P0100=30, P0970=1,恢复变频器至出厂默认参数,大约10秒钟,完成
变频器参数
复位。然后设置参数 P0010=1进入快速调试过程,设置以下参数:P0100=0 P0205=0...
怎样设置
西门子变频器440
的
参数
,要求电流输出
答:
P771 设置输出信号的物理量。模拟输出信号跟所设置的物理量呈线性关系:P777=0,P778=4,P779=100,P780=20,输出4-20MA P777-0,P778=0,P779=100,P780=20,输出0-20MA
西门子
mm
440变频器
外部接线端子启动需要设置
参数
答:
西门子
mm
440变频器
外部接线端子启动需要设置
参数
:1、设置为60Hz,则变频器启动后,电机只能按照P1120。2、设置的斜坡值上升到50HZ,而不能上升到60HZ。3、P1040输入值应在P1080及P1082之间,P1080:设置实际能够上升到的频率的最低。
西门子变频器参数
设置
答:
西门子变频器的
参数
可以多达成千上万,必须要对于参数进行合理的设置才能确保设备在正常的状态下运转,才能更加的贴合客户的使用要求。西门子变频器参数设置方法下文中会帮助您做出介绍,以
西门子变频器440
为例帮助您分析,这样在使用任何变频器的时候您都可以融会贯通。西门子变频器参数设置方法介绍:首先,要...