如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2022-11-25
设定方法是设定参数P0700=2、P0701=1和P0702=2。西门子MicroMaster440变频器是全新一代可以广泛应用的多功能标准变频器。采用高性能的矢量控制技术,提供低速高转矩输出和良好的动态特性,同时具备超强的过载能力,以满足广泛的应用场合。
相似回答
西门子变频器禁止反转
设置
答:
p1032=1。
禁止反转参数
P1032,当P1032设置为1,禁止反转,当P1032=0,当一直按减速按钮,当速度为0后,电机将反转,
西门子变频器禁止反转
设置p1032=1。
西门子440
正
反转参数
答:
1、继电器触点K1闭合,数字输入DIN1等于1,电机启动并以正转方向运转。2、继电器触点K1断开,数字输入DIN1等于0,电机停止。3、继电器触点K2断开,数字输入DIN2等于0,电机为正向运转。4、继电器触点K2闭合,数字输入DIN2等于1,电机为反向运转。
西门子变频器
的正
反转
控制
答:
西门子
MM
440变频器
控制电机正
反转
接线图及
参数
设置 1.变频器恢复出厂设置:P0010=30、P0970=1.(大概三分钟)2.电机参数设置:P0304、P0305、P0307、P0308、P0310、P0311(根据电机名牌输入)3.设置数字输入控制参数:P0700=1(命令源选择有端子排输入)P0701=1(ON正转、OFF停止)P0702=1(ON反转...
西门子440变频器
的基本
参数
怎么设置?
答:
1,选择控制方式,面板或外部端子;2,选择最低和最高工作频率;3,选择是否
反转禁止
;4,,选择过流电流;5,选择加减速方式;6,选择断电重启模式;等等,要先阅读说明书,根据需要修改相应
参数
.
西门子440变频器
基本
参数
设置
答:
对于SIMENS
440变频器
,调试分两个步骤:步骤一:首先要对变频器进行快速调试,快速调试可以完成变频器主要
参数
的设置,具体方法如下:首先设定参数P0100=30, P0970=1,恢复变频器至出厂默认参数,大约10秒钟,完成变频器参数复位。然后设置参数 P0010=1进入快速调试过程,设置以下参数:P0100=0 P0205=0...
西门子440变频器
,如何调整
参数
,可以正
反转
?
答:
分很多种情况。1、MOP控制 2、端子控制 1)MOP控制时,需要把P1032设置为0(默认也是0)。就可以在MOP上反向运行。2)端子控制时,看你电路图上,接通的
反转
启动命令的端子对应的
参数
设置为12就OK了(数字量输入1->输入6对应的参数为P701->P706)。
西门子
mm
440变频器
bico
参数
如何设
答:
西门子
MM
440变频器
的BICO功能在起重机上的简单应用。P0700为2 选择命令源为端子输入P0701为99 选择端子5也就是数字输入1的功能为BICO 722.0P0702为99 选择端子6也就是数字输入2的功能为BICO 722.1P0703为99 选择端子7也就是数字输入3的功能为BICO 722.2P0704为99 选择端子8也就是数字输入4的功能为BICO 722.3P...
西门子变频器
430不能
反转
答:
看下P701-P708 的可设
参数
。
反转
也需要ON命令的。你可以把P701设为2 。接通5.9 或者P701设为1。P702设为12。接通5.6.9。 接可以实现反转了
西门子440变频器
就地
反转
远程正转这怎么设置正反转啊?
答:
如果真要就地
反转
远程正转也不难,加自锁电路就可以了,其实很简单.远近都正转,你用端子控制就将正转信号端和COM用外部电路使之短接就可以了