99问答网
所有问题
当前搜索:
立式消防水泵安装图集
消防
喷淋
泵
房正规
安装
大样图
答:
消防喷淋泵根据安装场地、流量、扬程的不同而选型不同,一般分卧式与
立式
两大类,其安装布置图也随之不同,但进出口管道的安装差不多,都应符合《自动喷水灭火系统施工验收规范》(GB50261-2005)要求进行,规范4.2.2条规定:
消防水泵安装
,应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB5032...
消防
工程所需要用的
图集
都有什么?图集名称及图集号都是什么?
答:
6. 04S206 自动喷水与水喷雾灭火设施
安装
7. 05S108 倒流防止器安装 8. 07S207 气体消防系统选用、安装与建筑灭火器配置 9. 98S205 消防增压稳压设备选用与安装(隔膜式气压罐)10. 99(03)S203
消防水泵
结合器安装 11. 01(03)S305 小型潜水排污泵选用及安装 12. 01SS105 常用小型仪表及...
立式消防泵
如何
安装
答:
立式消防泵安装
方法如下:1、安装前检查立式消防泵的完好情况。立式消防泵安装位置应尽可能靠近水源处。立式消防泵与底座安装有两种方式,一种是直接装在水泥基础上的刚性连接,另一种是采用JGD型减振器安装的柔性连接。2、直接安装可将立式消防泵安放基础上垫高30~40毫米(准备充填水泥浆之用),然后进...
消防图集
15s202-18是什么意思?
答:
10. 98S205
消防
增压稳压设备选用与
安装
(隔膜式气压罐)。11. 99(03)S203
消防水泵
结合器安装。12. 01(03)S305 小型潜水排污泵选用及安装。13. 01SS105 常用小型仪表及特种阀门选用安装。14. 02S101 矩形给水箱。15. 02S403 钢制管件。16. 02S404 防水套管。
消防泵
控制柜
安装
要求和规范有哪些?
答:
一、一般功能和要求
水泵
控制柜应由水泵厂家提供,控制柜应包括但不限于以下功能和要求: 各类电器元件符合规范标准。 控制柜应满足系统的功能及控制要求。 控制屏应用中文和英文显示各项工作参数。 控制柜防护等级为IP54,为户内
立式
柜内动力线相色...
消防水泵安装
高度是多少?
答:
墙壁
消防水泵
接合器的安装高度距地面宜为 0.7m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于 2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方;地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于 0.4m,且不应小于井盖的半径。《
安装图集
99S203 消防水泵接合器安装》第11-16页(地上式安装)。
市政给排水
图集
编号都有什么啊 比如02s516 其他的还有什么啊_百度知 ...
答:
矩形给水箱标准
图集
02S101 95SS103
立式水泵
隔振及其
安装
二次供水消毒设备选用与安装02SS104 中小型冷却塔图集02S106 水加热器选用及安装S122-1~10(2001年合订本) 04S107游泳池附件安装及设备选用 06SS128 太阳能集中热水系统选用与安装 06SS127 热泵热水系统选用与安装 气体
消防
系统选用、安装与建筑灭火器配置 《...
SQS100一A是什么意思
答:
sqs100-a是
消防水泵
接合器的型号。按照国家标准
图集
99S203消防水泵接合器
安装
规定,消防水泵接合器型号表示方法如下,SQ表示消防水泵接合器(专用代号),第3个S为安装形式代号,表示地上式(另外X表示地下式,B表示墙壁式),100表示出口通径为DN100mm,最后一个A表示同类产品顺序号,顺序号用A、B、...
室外消火栓和
水泵
接合器的
安装
高度?
答:
室外消火栓地上式的是 100的口中距地450mm,地下式的是距地面不超过450mm且不小于井盖半径;
水泵
结合器是地上的接口中距地700mm, 墙壁式的接合器口中距地700mm,地下式的和地下消火栓一样。
消防水泵
房怎么
安装
答:
《机械设备
安装工程
施工及验收通用规范》GB 50231-2009等。用于消防系统的泵分以下几种:消防喷淋泵、消火栓泵、消防稳压泵、消防增压泵,根据使用的实际情况来定。用于消防系统的泵类型都差不多的,只是扬程和流量各有不同。消防泵主要分为
立式消防泵
和卧式消防泵,输送液体的流量是消防泵选型的重要性能...