99问答网
所有问题
当前搜索:
消防水泵房流量计安装图片
大师们,有谁知道
消防水泵房
设置的这个图例代表什么???急………_百度知...
答:
这个第一个图例的是
水泵
出口设置的测量
流量的流量计
的。
消防水泵房流量计
正确
安装
法?
答:
消防
泵房
设置流量和压力测试装置的规定:1 单台
消防给水泵的流量
不大于20L/s、设计工作压力不大于0.50MPa时,泵组应预留测量用
流量计
和压力计接口,其他泵组宜设置泵组流量和压力测试装置;2
消防水泵
流量检测装置的计量精度应为0.4级,最大量程的75%应大于最大一台消防水泵设计流量值的175%;3 消...
消防泵房
为什么用
流量计
答:
美国NFPA20对
消防泵的
性能要求是:消防泵的最大流量应为设计值的150%,扬程不小于选定工作点扬程的65%,关闭
水泵
时的扬程不大于选定工作点扬程的140%,稳压泵流量为1—2L/S,扬程为消防泵扬程的1.1—1.2倍。同时规定在消防泵出水管上应设测量用
流量计
,流量计应能测试水泵选定流量的175%,消防泵在...
消防水泵房
的这个符号代表什么
答:
流量开关或者低压压力开关的q,
流量计
的p 和阀门的信号阀或者遥控阀门。
消防水泵
电源在手动状态下能连锁启动,为什么还必须设置在自动状态...
答:
1、 一组消防水泵应在
消防水泵房
内设置流量和压力测试装置,并应符合下列规定:1)单台消防给水
泵的流量
不大于20L/s、设计工作压力不大于0.50MPa时,泵组应预留测量用
流量计
和压力计接口,其他泵组宜设置泵组流量和压力测试装置。2)消防水泵流量检测装置的计量精度应为0.4级,最大量程的75%应大于最大一台消防水泵...
消防水泵房
消防管上装流量检测装置是
流量计
与压力表吗
答:
这个流量监测装置指的是
流量计
,压力表是压力检测装置。
探析最全
消防
给水知识要点?
答:
消防给水设施通常包括消防供水管道、消防水池、消防水箱、
消防水泵
、消防稳(增)压设备、消防水泵接合器等。消防给水系统的分类及特点一、按水压分1)高压消防给水系统能始终保持满足水灭火设施所需的工作压力和
流量
,火灾时无须消防水泵直接加压的供水系统。2)临时高压消防给水系统平时不能满足水灭火设施所需的工作压力和...
最低位
消防水泵房安装流量计
吗?
答:
按照规定,每台
消防水泵
的设计
流量
不大于20L/S 、压力不大于0.5MPa时可以设置流量和压力检测接口,否则都需要
安装
检测装置。
建筑消防水池需要设
消防水泵房
吗?
答:
1、设消防水池的情况:当出现市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计
流量
;采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m;市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量等规定之一时,应当应设置消防水池。2、设
消防水泵房
的情况:根据《...
都什么情况下要设消防水池和
消防水泵房
?是个建筑就得有么
答:
1、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计
流量
;2、当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m;3、市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量。
消防水泵房
设置规定如下:《建筑设计防火规范》(...
1
2
3
涓嬩竴椤
其他人还搜
水泵房流量计安装图
消防流量测试装置正确安装图
消防水泵流量压力测试装置
立式消防水泵安装图集
流量计接线正确方法
消防泵房流量计安装位置图低
水泵测试阀门与流量计的安装
流量计前5后3安装图
泵出口压力表安装图