99问答网
所有问题
当前搜索:
立式消防水泵安装图集
室外消火栓和
水泵
接合器的
安装
高度?
答:
室外消火栓地上式的是 100的口中距地450mm,地下式的是距地面不超过450mm且不小于井盖半径;
水泵
结合器是地上的接口中距地700mm, 墙壁式的接合器口中距地700mm,地下式的和地下消火栓一样。
消防水泵
接合器
安装
高度?
答:
GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》5.4.8 墙壁
消防水泵
接合器的安装高度距地面宜为 0.7m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于 2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方;地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于 0.4m,且不应小于井盖的半径。《
安装图集
99S203 ...
消防
泵房压力表
安装图集
答:
2. 压力出口处也
安装
了消防泵房电接点压力表,用于监测离开消防泵房的压力。3. 这些电接点压力表不仅能够监测压力,还能够及时报警,确保消防系统的安全运行。4. 安装在压力进口处和压力出口处的电接点压力表,对于控制
消防水泵
的压力至关重要。5. 通过这些电接点压力表的监测和报警功能,可以有效保障...
消防
专用
水泵
选用及
安装
的介绍
答:
《
消防
专用
水泵
选用及
安装
》是2007年中国计划出版社出版的图书,由中国建筑标准设计研究院编制。本
图集
适用于工业与民用建筑消防给水系统(消防栓给水系统、自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、固定消防炮灭火系统等)中固定式电动主泵(不包括增压稳定泵)的选用及安装。
管道阀门安不上,管道之间的间距太紧,怎么办?
答:
——地上式接合器:99S203《
消防水泵
接合器
安装图集
》栓口高度0.7m,成排布置应高度一致、间距均匀。——墙壁式接合器高度:GB50242-2002规定:消火栓水泵接合器如设计未要求,栓口距地面应为1.10m(允差±20mm)。GB50261-2017规定:自动喷水水泵接合器当设计无要求时,其安装高度距地面宜为0.7m。——水泵接合器与...
水泵
功率是多少?哪里有参考表之类的
答:
这是两种
消防泵的
型号:XBD5.3/20-100-250L 的功率是18.5KW或22KW;XBD5.7/30-100-250L的功率是 37KW 。
怎样
安装消防
管道
答:
3.9
消防水泵安装
: 3.9.1水泵的规格型号应符合设计要求,水泵应采用自灌式吸水,水泵基础按设计图纸施工,吸水管应加减振器。加压泵可不没减振装置,但恒压泵应加减振装置,进出水口加防噪声设施,水泵出口宜加缓闭式逆止阀。 3.9.2水泵配管安装应在水泵定位找平正,稳固后进行。水泵设备不得承受管道的重量。安装顺序为...
消防水泵
接合器
图集
99s203 过期了吗
答:
没有的,现行的
水泵
结合器
安装图集
还是这个的。 只是2003年修改了而已。
谁能把
消防水泵
接合器井和阀门井、减压阀井的施工工艺详细的说一下...
答:
在最高地下水位以上的地方设置
消防水泵
接合器井时,其井壁宜采用Mu7.5级砖,M5.0级水泥砂浆砌筑;在最高地下水位以下设置消防水泵房接合器井时,其井壁宜采用Mu7.5级砖,M7.5级水泥砂浆砌筑,切井壁内外表面应采用1:2水泥砂浆抹面,并应掺有防水剂。其抹面厚度不应小于20MM,抹面高度应高出最高...
安装
喷淋
消防
泵房的具体步骤最好有图例
答:
这没有图例图集的,只有
消防水泵安装图集
,应先安装固定水泵,后
安装水泵
进出口的阀门组件,最后连接管道,管道附件压力表等都安装完后安装。