99问答网
所有问题
当前搜索:
直流独芯电缆可不可以穿钢管
为什么
电缆不能
穿过
钢管
?
答:
在《建筑电气施工质量验收规范》第15.1.1:三相或单相的交流单芯电缆,
不得单独穿于钢导管内
。原因:1单芯电缆穿钢管,在电流运动时,电缆自身会产生磁场(电场),会使钢管变为铁芯,消耗电缆所载流的电能。另外,交变的磁场本身,会阻碍电流的通过,严重时,会发热、起火,影响电缆的安全运行。 ...
直流
电源
可以穿
金属管吗为什么?
答:
如果是正负极同时穿同一根管是可以的
,单相穿不同管,会产生感应电动势,会发热,严重时可能烧毁电缆。
直流独芯电缆
正负极怎么穿管?
答:
不接:对于线径较小的电缆,可以不使用中性线和接地线,直接将电缆接入电路中。在接线时,注意电缆的绝缘外皮不要损伤,以免造成短路。总之,在
直流独芯电缆穿
管时,应选择合适的中性线、接地线、护套管和熔断器,并注意绝缘外皮的完好无损。如果不确定如何接线,建议请专业人员进行操作。
为什么不同回路,不同电压等级和交流与
直流
的
电线
,不应穿于同一...
答:
根据规范是不允许的
。15 电线、电缆穿管和线槽敷线 15.1 主控项目 15.1.1 三相或单相的交流单芯电缆,不得单独穿于钢导管内。15.1.2 ( 不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一导管内;同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内,且管内电线不得有接头。)15.1.3 ...
低压配电线路(三相或单相)的单
芯线缆不
应单独穿于金属管内
答:
管内电流之和为零。三相四线制的四根线应穿入同一金属管内,管内电流之和等于零。如果单根导线穿入金属管内,管内电流不为零,在金属管上就会产生磁场,在金属管壁上会产生涡流,使金属管发热。该热量会传导扩散至绝缘导线,使其升温,绝缘老化,影响运行。所以提出上述要求。
穿电缆
线路保护管有什么规范标准吗?
答:
1、 管内所穿导线(包括绝缘层)的总面积不应大于内经截面的 40% ;2 、管内导线不准有接头和扭拧现象;3 、同一回路的各相导线,不论根数多少应穿入一根管内,而不同回路和不同电压的线路导线不允许穿一根管内,交流和
直流
线路导线不得穿一根管内,一根相线不准单独穿入
钢管
。
电线
、
电缆
敷设...
单
芯
BVR120平方毫米
电缆
,穿金属软管,管长度8米,是否产生涡流,能使用吗...
答:
除非传输
直流
电,否则不能用!只要传输交流电,单
芯电线穿
金属管敷设就会产生涡流。
穿管导线内最多允许多少个导线接头?
答:
导线不得单独穿于钢导管内。详细解释:对于不同回路、不同电压等级和交流与
直流
的电线,不应穿于同一导管内。对于同一交流回路的电线,应穿于同一金属导管内,且管内
电线不
得有接头。对于爆炸危险环境照明线路的电线和
电缆
,额定电压不得低于750V,且电线必须穿于钢导管内。
电缆
直埋地穿管敷设的方法
答:
6、
电缆
相互交叉,与非热力管道和沟道交叉,以及穿越公路和墙壁时,都应穿在保护管中。保护管长度应超出交叉点前后 1m,交叉净距不得小于250mm,保护管内径不得小于电缆外径的1.5倍。7、电缆与建筑物平行距离应大于 0.6m,与电感应保持0.6m距离,与排水明沟距离应大于1m,与热力管道平行距离为2m(...
同一直流回路的2根
直流电缆
,
能不能穿
在一个管子里?
答:
按理说是可以的,但是最好能分开就分开,因为
直流
电是有磁场的,即产生较大的动力,使得
电缆
来回晃动,即使你屏蔽了,还是为了以防万一,建议分开。