为什么有的
单芯电缆
会穿两根
钢管
?
答:
第一点:
电缆
通过电流时会在周围产生电磁场,这个磁场在铁质管道上会感应出涡流,造成管道发热,管道同时作为等效铁心,会让电缆电路的感抗增大,从而增大线路损耗,使用电端电压跌落增加。第二点:磁场会和
钢管
发生电磁感应在钢管中产生涡流,因为单根导线的周围会存在交变磁场,从而导致钢管发热引起火灾。第...
单芯电线
可否穿在
钢管
里?
答:
在《建筑电气施工质量验收规范》第15.1.1:三相或单相的交流单芯电缆,不得单独穿于钢导管内。原因:1
单芯电缆穿钢管
,在电流运动时,电缆自身会产生磁场(电场),会使钢管变为铁芯,消耗电缆所载流的电能。另外,交变的磁场本身,会阻碍电流的通过,严重时,会发热、起火,影响电缆的安全运行。 ...
35kv
单芯电缆
能
穿钢管
吗
答:
的交流电力电缆不得单独穿入
钢管
,因为普通的钢、铁等材料为导磁材料,所以钢管将构成闭合磁路。如果
电缆线芯
通过交流电流时,在其周围产生磁力线,磁力线与通过线芯的电流大小成正比,若此电单缆独穿入钢管,根据电磁感应可知,将在铁件中产生涡流使电缆发热,甚至烧坏电缆。所以单根单芯的交流电...
单芯电缆穿
了铁管怎么补救
答:
使用绝缘材料、替换
电缆
。铁管内的问题不会对导线造成损害,可以考虑使用绝缘材料进行保护,如,在导线周围包裹绝缘胶带或套管,以增加绝缘和保护导线免受进一步损坏,导线受损严重或无法修复,需要更换整段电缆,这涉及断开并重新连接电缆两端的连接。
单蕊35kv
电缆
三根能不能穿一根铁管
答:
单蕊电缆三根必须穿一根铁管 。三相电A、B、C或A、B、C、N同时穿入
钢管
,因其矢量和为零,不会在钢管上产生涡流,所以有此项要求。
单芯电缆
不可以单独穿入钢管内,是因为交流电运行时将会产生涡流,将会使钢管和电缆发热烧毁。
求文档:
单芯
交流
电缆
敷设
穿钢管
的后果
答:
如果单根电缆单独
穿钢管
,如果电流较大时会产生很大的铁损,使钢管严重发热。如果要穿钢管,建议三相电缆一起穿。如果要单根
电缆穿
管,应对钢管进行处理,钢管中间开个槽,增加磁路阻抗。
我们现在有9根6KV
单芯高压电缆
,过路要
穿钢管
,不知该怎样穿管比较安全...
答:
你一定要保证着九根一起穿,要不就是没三相穿一个
钢管
,因为单向会产生环流的磁场,把九根
电缆
直接用绝缘的橡胶带捆扎一下,过多少的路就捆扎多少,尽量使得管径要有一定的大余量,因为还要考虑到电缆的散热
高压
独
芯电缆穿
管以后可以用铁卡子吗?
答:
应该是
高压单芯电缆穿
管。1、交流单芯电缆以单根穿管时,不得采用未分隔 磁路 的
钢管
。2、交流单芯电缆穿管后一般也不可用铁卡子固定。即使用铁卡子固定,但绝不能形成闭合磁路。
35kv
单芯电缆
可以
穿钢管
吗?根据什么规程?
答:
不可以,一般的
钢管
都是磁性材料,容易产生涡流而使钢管发热
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
单芯10KV电缆可以穿钢管吗
电缆不能穿铁管
单芯电缆为什么不能穿铁管
高压电缆能否穿钢管
每相电缆不得单根独穿钢管
单芯电缆穿钢管怎么消除涡流
10kv单芯电缆可以单独穿管吗
为什么单芯电缆不能单独穿管
为什电缆不能缠绕在钢管上