99问答网
所有问题
当前搜索:
单芯电缆为什么不能穿铁管
单芯电缆
作引下线
不能穿
金属套管
答:
是因为交流电运行时将会产生涡流,将会使钢管和电缆发热烧毁
。单芯是指在一个绝缘层内只有一路导体。当电压超过35kV时,大多数采用单芯电缆,它的线芯与金属屏蔽层的关系,可看作一个变压器的初级绕组中线圈与铁芯的关系。当单芯电缆线芯通过电流时就会有磁力线交链铝包或金属屏蔽层,使它的两端出现感...
为什么
一根或二根
单芯电缆不允许
敷设在铁质管道中
答:
电缆通过电流时会在周围产生电磁场,这个磁场在铁质管道上会感应出涡流,造成管道发热
,管道同时作为等效铁心,会让电缆电路的感抗增大,从而增大线路损耗,使用电端电压跌落增加。我们的供电系统是三相四线制,三根相线产生的磁场互相抵消,对外接近零磁场,所以三根相线可以穿在一根铁管里,单独或者二根就不允...
请问
为什么
三相或单相交流
单芯电缆不
得单独穿于刚导管内? 详细点...
答:
单根导线的周围存在交变磁场,磁场会和钢管发生电磁感应在钢管中产生涡流,导致钢管发热引起火灾
,同一回路的电线电流方向相反,产生的磁场会互相抵消,对外不显磁性,不会引起涡流发热
低压配电线路(三相或单相)的
单芯线缆不
应单独穿于金属管内
答:
单相(火线、零线)两根导线应穿入同一金属管内,因为两个导线电流一去一回,管内电流之和为零。三相四线制的四根线应穿入同一金属管内,管内电流之和等于零。如果单根导线穿入金属管内,管内电流不为零,在金属管上就会产生磁场,在金属管壁上会产生涡流,使金属管发热。该热量会传导扩散至绝缘...
为什么
一根或二根
单芯电缆不允许
敷设在铁质管道中
答:
这个磁场在铁质管道上会感应出涡流,造成管道发热,管道同时作为等效铁心,会让
电缆
电路的感抗增大,从而增大线路损耗,使用电端电压跌落增加。我们的供电系统是三相四线制,三根相线产生的磁场互相抵消,对外接近零磁场,所以三根相线可以穿在一根
铁管
里,单独或者二根就
不允许
。
三项或单项的交流
单芯电缆
,
为什么不能
单独穿于刚钢导管内。
答:
我来说说我的理解:
单芯
单项的交流
电线穿
于钢管内会产生交变磁场,再则同时产生交变感应电流,这很危险,电流大会发热打火,还有些不明的隐患,如果几根不同流向的电线穿在一起就不存在了,去来一样多相互抵消,ok!欢迎探讨,谢谢!
电缆
是否可以穿入普通钢管?
答:
单根
单芯
的交流电力
电缆不
得单独穿入钢管,因为普通的钢、铁等材料为导磁材料,所以钢管将构成闭合磁路。如果
电缆线芯
通过交流电流时,在其周围产生磁力线,磁力线与通过线芯的电流大小成正比,若此电单缆独穿入钢管,根据电磁感应可知,将在铁件中产生涡流使电缆发热,甚至烧坏电缆。所以单根单芯的交流...
35kv
单芯电缆能穿
钢管吗
答:
原因:1单芯电缆穿钢管,在电流运动时,电缆自身会产生磁场(电场),会使钢管变为铁芯,
消耗电缆所载流的电能
。另外,交变的磁场本身,会阻碍电流的通过,严重时,会发热、起火,影响电缆的安全运行。 同一根钢管,串过同一回路的所有线芯,就不会发生上述现象。因为,同一回路电流,来去矢量和为零,...
三相或单相的交流
单芯电缆
,不得单独穿于钢导管内!这是GB50303-2002中...
答:
交流
单芯电缆
单独穿于钢导管内,会在钢管中产生涡流,而三相电缆三相电流之和为零在钢管中不会产生涡流。单芯电缆应穿塑料绝缘管。
求文档:
单芯
交流
电缆
敷设穿钢管的后果
答:
如果单根电缆单独穿钢管,如果电流较大时会产生很大的铁损,使钢管严重发热。如果要穿钢管,建议三相电缆一起穿。如果要单根
电缆穿
管,应对钢管进行处理,钢管中间开个槽,增加磁路阻抗。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
为什么单芯电缆不能单独穿管
单芯10KV电缆可以穿钢管吗
单芯电缆穿金属管
单根电线不能穿金属管
单芯电缆不能穿钢管规范
单根电线为什么不能穿金属管
每相电缆不得单根独穿钢管
单根导线为什么不能穿钢管