推荐答案 2015-08-22
我来说说我的理解:单芯单项的交流电线穿于钢管内会产生交变磁场,再则同时产生交变感应电流,这很危险,电流大会发热打火,还有些不明的隐患,如果几根不同流向的电线穿在一起就不存在了,去来一样多相互抵消,ok!
欢迎探讨,谢谢!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WzOeBjBjetjXzWtXe7t.html
相似回答
为什么
三相或单相
的交流单芯电缆,不
得
单独穿
于
钢导管
答:
在《建筑电气施工质量验收规范》第15.1.1:三相或单相的交流单芯电缆,不得单独穿于钢导管内
。原因:1单芯电缆穿钢管,在电流运动时,电缆自身会产生磁场(电场),
会使钢管变为铁芯,消耗电缆所载流的电能
。另外,
交变的磁场本身,会阻碍电流的通过
,严重时,会发热、起火,影响电缆的安全运行。 ...
请问
为什么
三相或单相
交流单芯电缆不
得
单独穿于刚导管内
? 详细点...
答:
单根导线的周围存在交变磁场,磁场会和钢管发生电磁感应在钢管中产生涡流,导致钢管发热引起火灾
,同一回路的电线电流方向相反,产生的磁场会互相抵消,对外不显磁性,不会引起涡流发热
三相或单相
的交流单芯电缆,不得单独穿于钢导管内
!这是GB50303-2002中...
答:
交流单芯电缆单独穿于钢导管内,
会在钢管中产生涡流,而三相电缆三相电流之和为零在钢管中不会产生涡流
。单芯电缆应穿塑料绝缘管。
线管穿线的问题!?
答:
三相或单相的交流单芯电缆,不得单独穿于钢导管内
。
不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线
,不应穿于同一导管内;同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内,且管内电线不得有接头。爆炸危险环境照明线路的电线和电缆额定电压不得低于750V,且电线必须穿于钢导管内。🧹清理管内杂物电线、电缆...
室内电气安装的管内敷线质量常见问题是
什么
原因呢?
答:
1)三相或单相
的交流单芯电缆单独穿
于
钢导管内,
会形成闭合铁磁回路,出现涡流损耗。同时线路发热使绝缘层加速老化,危及使用安全;2)同一交流回路的电线、
电缆穿
于不同金属导管内,因其电流矢量和不为零,会产生涡流损耗;不同电压等级的
电线穿
于同一导管内,可能造成互相干扰,给运行、检修造成难以识别...
建筑电气中暗敷线管中穿线有哪些要求
答:
1、穿线总截面积不能超过穿线管截面积的40%。2、不同回路、不同电压等级的导线
不能穿
在同一根
导管内
。3、导管内的导线不允许有接头。
穿管导线内最多允许多少个导线接头?
答:
导线不得单独穿于钢导管内
。详细解释:对于
不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线
,不应穿于同一导管内。对于同一交流回路的电线,应穿于同一金属导管内,且管内电线不得有接头。对于爆炸危险环境照明线路的电线和电缆,额定电压不得低于750V,且电线必须穿于钢导管内。
电线穿
管要求
答:
(2)电缆穿过道路、铁路等。(3)电缆引入或引出地面时,距离地面2米至埋入地下0.1~0.25米一段应加装保护。(4)电缆与各种管道、沟道交叉处。(5)
电缆可能
受到机械损伤地段。当
电缆穿
保护管时,保护管内径不应小于电缆外径的1.5倍;混凝土管、陶土管、石棉水泥管,其内径不应小于100毫米。
下述穿管配线时,导线可以穿入同一管子内的情形有()。
答:
3)同一个照明器具的几个回路;4)三相或单相交流单芯线,
不得单独穿于钢导管内
;5)管内电线的总截面积不应大于导管内截面面积的40%,且电线总数不宜多于8 根;6)电线穿入钢导管的管口前应装设护线口;对不进入盒(箱)的管口应密封。