单芯直流电缆能不能穿钢管敷设
为什么
单芯电缆不允许穿
入
钢管
内
答:
因为交
流电
运行时将会产生涡流,将会使
钢管
和电缆发热烧毁。单芯是指在一个绝缘层内只有一路导体。当电压超过35kV时,大多数采用单芯电缆,它的线芯与金属屏蔽层的关系,可看作一个变压器的初级绕组中线圈与铁芯的关系。当
单芯电缆线芯
通过电流时就会有磁力线交链铝包或金属屏蔽层,使它的两端出现感应...
直流单芯电缆能否穿
镀锌钢 ?ch=rainbow.wty.search1
答:
直流单芯电缆不能穿镀锌钢
。直流单芯电缆不能用磁性铠装包装,所以应避免单芯线缆单独穿钢管以及使用闭合的铁磁材料电缆夹具等。直流单芯电缆 1、产品标准名称及型号 单芯聚乙烯直流高压电缆SL。Q312-93 2、用途:本产品用于静电喷漆,静电选矿,静植绒及其它弱电流高压的直流装置中,做电源引接线 商品...
单根
直流电线穿钢管
,钢管会不会发热
答:
绝对禁止单根直流电线穿钢管
,所以单根直流电线穿钢管在施工中,是没有的。
单芯电缆能不能穿钢管
或铁管?
答:
铁管不可以
,不锈钢和塑料就可以
单芯电线
可否穿在
钢管
里?
答:
在《建筑电气施工质量验收规范》第15.1.1:三相或单相的交流单芯电缆,
不得单独穿于钢导管内
。原因:1单芯电缆穿钢管,在电流运动时,电缆自身会产生磁场(电场),会使钢管变为铁芯,消耗电缆所载流的电能。另外,交变的磁场本身,会阻碍电流的通过,严重时,会发热、起火,影响电缆的安全运行。
电缆穿
导管
敷设
注意事项
答:
单芯电缆不允许穿入
钢管
内。
敷设电缆
管时应有0.1%的排水坡度。管子敷设先将管子敷设好(明设或暗设),再将
电缆穿
入管内。管道内径要求管道的内径等于电缆外径的1.5~2倍,管子的两端应做喇叭口。
单芯电缆单芯电缆不允许穿
入钢管内。排水坡度敷设电缆管时应有0.1%的排水坡度。 抢首赞 已赞过 已踩...
电缆
是否
可以穿
入普通
钢管
?
答:
可以是两段接地或单端接地或单端保护接地,这个和穿入
钢管
无关,不在本问题的讨论范围之内。补充一下,如果是三芯的10kV交流
电缆可以穿
入钢管,因为三芯在任意时刻的总电流接近于0,在钢管中不会产生涡流。 所以三
芯电缆
的保护层可以用双层钢带铠装。知之为知之不知为不知,请不要误导别人,谢谢!
为什么不同回路,不同电压等级和交流与
直流
的
电线
,不应穿于同一...
答:
根据规范是
不允许
的 。15 电线、
电缆穿管
和线槽敷线 15.1 主控项目 15.1.1 三相或单相的交流
单芯电缆
,不得单独穿于钢导管内。15.1.2 ( 不同回路、不同电压等级和交流与
直流
的电线,不应穿于同一导管内;同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内,且管内
电线不得
有接头。)15.1.3 ...
单蕊35kv
电缆
三根
能不能穿
一根铁管
答:
单蕊电缆三根必须穿一根铁管 。三相电A、B、C或A、B、C、N同时穿入
钢管
,因其矢量和为零,不会在钢管上产生涡流,所以有此项要求。
单芯电缆不可以
单独穿入钢管内,是因为交
流电
运行时将会产生涡流,将会使钢管和电缆发热烧毁。
35kv
单芯电缆能穿钢管
吗
答:
在《建筑电气施工质量验收规范》第15.1.1:三相或单相的交流单芯电缆,不得单独穿于钢导管内。原因:1
单芯电缆穿钢管
,在电流运动时,电缆自身会产生磁场(电场),会使钢管变为铁芯,消耗电缆所载流的电能。另外,交变的磁场本身,会阻碍电流的通过,严重时,会发热、起火,影响电缆的安全运行。