99问答网
所有问题
当前搜索:
电流互感器绕线变比
电流互感器变比
问题
答:
如果互感器的变比为50/5,倍率为10倍
。绕两圈,倍率为10/2=5倍。绕三圈,倍率为10/3=3.333倍。绕四圈,倍率为10/4=2.5倍。
电流互感器变比
是什么?
答:
我们首先应根据负荷的大小确定互感器的倍率,然后将一次线按要求从互感器的中心穿绕,注意不能以绕在外圈的匝数为
绕线
匝数,应以穿入
电流互感器
内中的匝数为准。如图:如最大变流比为150/5的电流互感器,其一次最高额定电流为150A,如需作为50/5的互感器来用,导线应穿绕150/50=3匝,即内圈穿绕...
电流互感器
穿心两匝是多少倍的
变比
答:
电流互感器已经明确标注变比为100/5
,条件是“穿心2匝”,也就说明互感器是在穿过两匝时,变比为100/5=20倍,而且图中确实采用了这种接法,所以电度表电量计算时就应该按照20倍来计算。电流互感器如果没有标注这个“穿心2匝”,那么互感器变比在单芯穿过时为100/5=20倍,也就是二次侧匝数为一次侧...
互感器变比
怎么算?
答:
穿芯式互感器,
它的一次电流和二次电流的比等于一次匝数和二次匝数比的反比
。如:穿芯1匝,变比为500/5;穿芯2匝,变比250/5;另外一种算法是:一次电流×穿芯匝数=穿芯1匝时的一次电流(这里250A×2=500A)如果铭牌上最大只写150/5,那么表示这个互感器一次侧(穿过互感器的那根线)只能允许...
电流互感器
2根线一次穿过,倍率是40还是20?
答:
互感器的变比是200/5、
(见红圈)倍率是 200÷5=40倍 ,到底电流比是多少,主要是看穿过互感器几圈,一次就是1匝,绕互感器一圈就是二匝,以此类推。
怎么看
电流互感器
的
变比
?缠一圈缠两圈缠三圈有什么区别?涨知识_百度...
视频时间 03:24
电流互感器
400:5实际负荷100安,互感器应该绕几匝,
变比
怎样计算
答:
绕
4匝。
电流
比为匝数反比,
互感器
额定
变比
是400:5,指电缆直接穿过去的变比,就是一次侧1匝,根据额定变比400:5,可知线圈二次有80匝。如果将一次电缆绕4匝,一二次电流比为80:4,即20:1,因为二次电流额定值是5A,变比就是100:5。
为什么
电流互感器
多
绕
一圈线圈,电流比就会增大?
答:
因此,此时互感器的
变比
就会是原互感器的变比减小百分之五十,可以通过增加或减小电线穿入互感器的圈数来调整互感器的变比。
电流互感器
是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中。
100/5
电流互感器
为一匝,若一次侧穿二根负载线,
变比
是多少
答:
若一次侧穿二根负载线,
变比
是40/1。100/5
电流互感器
为一匝。变比是100/5=20/1。电流互感器功率P是定值,100/5电流互感器为一匝,若一次侧穿二根负载线,则电压增加一倍。因为P是定值则由P=UI可知电流I必定减小一半。所以100/5电流互感器为一匝,若一次侧穿二根负载线,变比是40/1。
电流互感器
上
绕线
越多电流越小吗?
答:
电流互感器
上
绕线
越多,电流并不会变小。电流互感器的绕线数目是根据所需的
变比
来确定的,它用于将高电流转换为适合测量的低电流。绕线越多可以提高互感器的灵敏度和精度,但并不会导致电流的减小。以上回答希望可以帮助到您!
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电流互感器并联变比怎么变
电流互感器变比调整
电流互感器串联负载容量
电流互感器计量绕组容量
电流互感器变比与匝数的关系
600比5的互感器一般是几匝的
电流互感器的变比与匝数比
互感器串联和并联变比
75比5的互感器怎样穿线