99问答网
所有问题
当前搜索:
电流互感器绕线变比
电流互感器
怎么看倍数
答:
一般是在二次接线端子的上面。写着对应解法的
变比
容量等参数。对于已经投运的站,要么停电看变比,要么看上级变电站的出线出线电流,在结合本站的二次测量电流。相比去整就差不多是了。现在使用大多是穿芯互感器,它的倍数可从铭牌上得到,还要看穿的匝数是否与铭牌一致。不一致倍数就不同。
电流互感器
看...
互感器
里穿二条同相并一起的线测量的
电流
与实际有误差吗?
答:
才能保证测量误差在合格范围之内,如果
电流
长期大于100A二次绕组会过载,不但会影响测量也会发热损坏
互感器
;你上面说的是在一次侧的穿心中同时穿两根导线,从截面上看还是一匝,不会影响测量结果;如果一根导线来回穿过,通过二次侧的电流要陈以相不同的
变比
系数才能正确反应一次电流的大小。
三相电带
互感器
如何算电表度数?
答:
要看互感器的倍率,电表上的度数乘以倍数就可以。至于倍数要看互感器铭牌上面的那个多少比多少,比如是200/5的,那就是200除以5就是40倍,电表走一度就是40度。
电流互感器
都是多少比5的,比如150/5,200/5,400/5…
电流互感器
如何穿线?
答:
3、
电流互感器
与变压器类似也是根据电磁感应原理工作,变压器变换的是电压而电流互感器变换的是电流。4、可以把数值较大的一次电流通过一定的
变比
转换为数值较小的二次电流,用来进行保护、测量等用途。【使用注意事项】:1、按被测电流大小,选择合适的变比,否则误差将增大。同时,二次侧一端必须接地,以...
二次绕组侧有两组抽头的
电流互感器变比
值怎么计算?
答:
一般的
电流互感器
,
变比
都是一样的,不论二次几个绕组,除非特殊设计的电流互感器。这些二次绕组的区别,可能有些是测量用的,有些是保护用的,它们的过载范围和测量精度是完全不同的。
电流互感器变比
是20/5,低压线路实际电流值为40A,运行有什么危害?_百度...
答:
首先TC选型时就应该根据一次
电流
来选的,额定一次电流要小于实际一次电流,20/5就是一次电流20A,二次5A,而楼主实际电流时40A,这样是会影响测量精度,长期运行的话,易导致过热
互感器
烧毁。
多大的
电流
用多大的
互感器
怎么计算?应该绕几圈?
答:
这个貌似应该看电度表的容量!假如说,你想用作计量电度之用,电度表是30(100)A的,但是你计量的负载电流超过了100A,那么就得加装
电流互感器
.电度表选DT862-41.5(6)A的,互感器这个根据你负载的电流来选择.还有一种是为了测量电流之用的,计算出负载的电流选择合适的电流互感器接入电流表用来测量...
电流互感器
安装时有正反之分吗?
答:
电流互感器
安装时没有正反之分。电流互感器是用来将电路电流变小,以便用来测电路电流,一般要接电流表或电度表,这样电流表和电度表就不用做的很大 主要是从经济方面来考虑的,现在市场上还没有太大的电流表和电度表,如果没有电流互感器,就不能测定电路的电流,也不能测定电路的功率 ...
为什么接
电流互感器
的一相要比其它两相电流高
答:
但是并不是两相线,因为三相的主电路中,肯定用了三个
互感器
。这三个互感器的二次侧的接线一共六根线,使用了星型的接法(所以二次侧的信号仍然是三相的)。三相
电流
的矢量和等于零,利用这个原理,采用两个互感器就可求出第三相电流,因此,可以节约一个互感器。这种应用在电力系统中非常普及。
150比5安的
电流互感器
如何计算电量
答:
2、电度表度数=走字数 X 电压变比 X
电流变比
/ 5圈。3、如果
电流互感器
的变比是150/5的(互感器名牌上有),主线
绕
5圈,这时的互感器就成了30/5,这时如果电表走了5度,实际电量应该是30度。如果电表走了1度,实际电量就是6度。5/100是一种规格,5/150是一种规格,不同规格的互感器,它...
棣栭〉
<涓婁竴椤
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76