电流互感器变比与匝数的关系
电流互感器的匝数
怎么看?
答:
电流互感器变比与穿心匝数关系:
电流互感器变比与匝数关系穿芯式互感器
,
它的一次电流和二次电流的比等于一次匝数和二次匝数比的反比
;互感器,穿芯1匝,变比为500/5;穿芯2匝,变比250/5;一次电流/二次电流=500/5=100/1=二次匝数/一次匝数(二次匝数为100匝);穿芯2匝,二次匝数/一次匝数=...
互感器匝数和变比
如何去看?
答:
电流互感器穿心匝数与变比关系
穿芯式互感器
,
它的一次电流和二次电流的比等于一次匝数和二次匝数比的反比
;我们就说你这个互感器,穿芯1匝,变比为500/5;穿芯2匝,变比250/5;一次电流/二次电流=500/5=100/1=二次匝数/一次匝数(二次匝数为100匝);穿芯2匝,二次匝数/一次匝数=100/2=一次电...
什么是
电流互感器的变比
?
答:
电流互感器的一次绕组匝数和二次绕组匝数之间的关系是:
一次绕组匝数除以二次绕组匝数等于一次电流与二次电流之比
。这个比值也称为变比,通常用K表示。例如,如果电流互感器的一次绕组匝数为1000匝,二次绕组匝数为500匝,则变比为1000/500=2,表示二次电流是一次电流的2倍。在实际应用中,电流互感器的...
三相四线电表 3x1.5(6)A,100/5A
互感器
三个,要求穿2
匝
但实际一匝穿心请问...
答:
电流互感器变比与匝数的关系,
可以当作:一次电流×穿芯匝数=穿芯1匝时的一次电流
。额定电流100A,穿绕2匝,则穿绕一匝时,一次电流是200A,变比是200/5=40倍,额定值100/5=20倍,电度表读数值也需要扩大。如果铭牌上最大只写100/5,那么表示这个互感器一次侧(穿过互感器的那根线)只能允许不...
电流互感器
400:5实际负荷100安,互感器应该绕几
匝
,
变比
怎样计算_百度...
答:
绕4匝。
电流比为匝数反比,互感器额定变比是400:5
,指电缆直接穿过去的变比,就是一次侧1匝,根据额定变比400:5,可知线圈二次有80匝。如果将一次电缆绕4匝,一二次电流比为80:4,即20:1,因为二次电流额定值是5A,变比就是100:5。
电流互感器变比
是150比5,穿心1
匝
.改为4匝.请问倍率变成多少了?
答:
CT
变比与
CT一次绕组
的关系
:一次安
匝数
=二次安匝数 做好的CT安匝数不变 即一次电流安培数*一次绕组
匝数
=二次电流安培数*二次绕组匝数 150/5的CT 安匝数为 1匝*150A=30匝*5A===4匝*37.5A=30匝*5A 即4匝时
电流比
为37.5/5=7.5倍 ...
求助:谁能帮我解答这个
互感器变比
是多少?最好能解释下,一次
电流跟
一次...
答:
100:5的
电流互感器
,穿心
匝数
1匝的时候是200A,2匝是100A, 额定穿2匝的电流互感器,也就是说,该互感器在额定穿2匝的情况下,
电流比
才是100:5,也就是20倍。
互感器
到
电流
表的线的
匝数跟
整个电路的
变比关系
是怎么样的
答:
比如
互感器
是1000/5那么穿一
匝
是1000/5,穿两匝是500/5,穿四匝是250/5
电流互感器的变比与
一次穿匝
的关系
, 有时候要一匝,有时候要穿二匝,有...
答:
当需要降低
互感器变比
时,可以采用这个方法,例如正常情况下单
匝
600/5的互感器要降低为300/5使用时穿二匝,使
电流
在互感器铁芯中产生的磁通增大一倍,二次侧的感应电流也就增大了一倍,那么当一次侧实际电流为300A时,在二次侧的感应电流已达到5A了。同样的道理,需要降为200/5时穿三匝。
电流互感器变比和
一次线圈
匝数的关系
答:
该
电流互感器
规定一次穿线绕5
匝变比
才为30/5,倍率为6倍,电度表行度乘6倍是实际行度;如果穿线一匝,则为150/5,倍率为30倍;按一楼‘佳诚恒信 -’的做法绕3匝,则为90/5,倍率为18倍。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电流互感器变比与热继电流的关系
电流互感器的变比是谁比谁
电流互感器的常见变比
电流互感器接热继电器运算
2个电流互感器接热过载原理
互感器的匝数与电流表配比
电流互感器变比有多少
电流互感器绕组匝数与变比
电流互感器倍率与匝数