99问答网
所有问题
当前搜索:
电流互感器变比与热继电流的关系
200kw的电动机额定
电流
是263.3A
互感器变比
是400:5
热继电
器如何整定
答:
首先热
继电
器的脱扣值热不动作电流为1.05 的In,动作电流为1.2In,是根据电机的过载特性设计的,所以选热继时 ,
热继的电流
调节范围 可以满足电动机的额定电流就可以了。其次第二要根据电动机是轻载启动还是重载启动来选热继的脱扣特级,一般分10A 10 20 30几个等级,分别对应7.2In下热继的脱扣时...
继
电保护的
电流
电压
互感器的变比
怎么确定
答:
继电保护的
电流
电压
互感器的变比
根据主回路电流最大值和互感器所接的
热继电
器最大值来确定。
热
继电
器的作用?在哪些地方使用?使用时该注意些什么?
答:
通俗一点的讲吧,热
继电
器就是在控制线路中起保护作用的。假如你要控制的一台电机,如果过载了而线路没有断开的话将会将电机烧毁。加了热继电器之后就不一样了,电机如果过载了,电流变大,大到
热继的
动作
电流热继
将动作将电路切断,从而保护了电机不被损坏。
电流互感器
100/5
变比
是多少???
答:
变比
:表示一次电流与二次侧
电流的
比值,是
继
电保护整定计算及计量专业的重要参数。变比的选择,首先应考虑额定工况下测量仪表的指示精度和满足保护装置额定输入电流及工作精度的要求。例如,当保护装置的额定输入电流为5A时,在正常工况下,测量级的
电流互感器
二次输出电流应在1~4.5A之间比较合理。如果太...
电机额定电流102A
电流互感器
一次250二次5 配合
热继
保护,那么热继应该...
答:
电机额定电流102A ,采用250/5
电流互感器
配合
热继电
器保护,计算如下:1. 250——5 102——X X=(102×5)/250=2.04A (就是电动机额定电流102A时,对应的互感器电流值)2.根据热继电器保护电流整定要求,取1.05倍整定值,2.04×1.05=2.142 取整数2.1或者2.2均可。
电流互感器的
工作原理?
答:
电流互感器实际上就是一台工作在短路状态下的升压变压器(因为电流表是低阻表,电流很大,所以相当于短路。又因为一次绕组匝数少、二次绕组匝数多,所以是升压,而之所以实际
电流互感器的
二次绕组电压没有升压,是因为它工作在短路状态)。电流互感器工作时二次绕组绝对不能开路,否则会感应高电压危及设备或...
已知
互感器
150/5电机是55KW二次热保护JR36-20调整什么刻度合适_百度...
答:
你这个是这样的。按你55KW电机的额定电流,如110A。那么这个值是;150/5就是30倍倍率,就是110/30.二次热保护JR36-20调整什么刻度为3.6-3.8之间就可以了,20A
热继
大了,5A的就可以了,热继定值是电机额定
电流的
0.9-1.01倍。希望可以帮上你。
关于
电流互感器的
具体选择问题,希望能给个具体的讲解
答:
电流互感器
二次电流通常为5A,用作电度表计量时,一次电流选接近线路额定电流;若用作电流表监测时,选为线路额定
电流的
1.5倍。
电机额定电流102A
电流互感器
一次250二次5 那么
热继
应该调多多大,怎么...
答:
你好,电机热继电器的选择与互感器无关,
互感器的
选择与
电流
表的显示量程有关。1、
热继电
器选型应等于或大于电动机的额定电流。2、 热继电器的额定电流=(0.95-1.05)倍的电动机额定电流。3、对于电动机 回路,热继电器的整定电流应等于电动机的额定电流。4、当热继电器周围的环境温度不为35℃...
电流互感器
原理
答:
电流互感器的
作用是可以把数值较大的一次电流通过一定的
变比
转换为数值较小的二次电流,用来进行保护、测量等用途。如变比为400/5的电流互感器,可以把实际为400A的电流转变为5A的电流。使用 1)电流互感器的接线应遵守串联原则:即一次绕阻应与被测电路串联,而二次绕阻则与所有仪表负载串联 2)按被...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电流互感器变比与匝数的关系
电流互感器接热继电器运算
电流互感器匝数怎样调热继电器的
电流互感器穿线匝数怎么看电流比
电流互感器正确穿线图
电流互感器匝数与电流的关系
电流互感器电流比关系
变压器变比与电流的关系
电流互感器额定电流比