99问答网
所有问题
电流互感器变比是150比5,穿心1匝.改为4匝.请问倍率变成多少了?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2009-10-12
CT变比与CT一次绕组的关系:一次安匝数=二次安匝数 做好的CT安匝数不变
即一次电流安培数*一次绕组匝数=二次电流安培数*二次绕组匝数
150/5的CT 安匝数为 1匝*150A=30匝*5A===4匝*37.5A=30匝*5A 即4匝时电流比
为37.5/5=7.5倍
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WvWte7Bzz.html
其他回答
第1个回答 2009-10-12
因为将1匝改为4匝,所以当电流为150/4=37.5A时互感器一次侧相当于150A
所以倍率为37.5比5
第2个回答 2009-10-12
原来倍率是150/5=30
改为4匝后,倍率变成150÷4÷5=7.5
第3个回答 2009-10-21
7.5倍。好吗!诸位大哥,给同行一个正确的的答案!
第4个回答 2009-10-12
37.5
相似回答
电流互感器150
/
5,穿心
绕
四匝
应有
多少倍率?
答:
变比为150/5一匝的互感器,一次安匝为150,四匝一次电流应为150÷4=37.5A,
变比为37.5/5=7.5
。电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量...
互感器
请问
高手们
150比5
的互感器穿
一匝
是30倍,二匝15倍,三匝10倍...
答:
根据I1/I2=N2/N1可知,一次绕组穿
1匝,变比为150
A/5A;一次绕组穿2匝,变比为75A/5A;一次绕组穿3匝,变比为50A/5A;如果一次绕组穿
4匝,
计算出的变比为:37.5A/5A。通常额定一次电流为整数,对照
电流互感器变比
规格表:15/5A、20/5A、25/5A、30/5A、40/5A、50/5A、60/5A、75/5A、100/...
电流互感器变比150
/
5,穿心一匝
,现在改穿2匝,电度表应怎样计算?
答:
150:5互感器穿一匝倍率计算是150/5/1=30倍
。穿二匝倍率计算是150/5/2=15倍。电度表的用电度数*倍率=实际用电度数。比如电表是2度电,计算如下:2*15=30度。基本概念 电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路...
200/
5穿心
式
电流互感器
穿
4匝
怎么计算
答:
200/
5穿心
式
电流互感器
穿4匝怎么计算... 200/5穿心式电流互感器穿4匝怎么计算 展开 我来答 分享 微信扫一扫 网络繁忙请稍后重试 新浪微博 QQ空间 举报 浏览2 次 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。 电流互感器 穿心 搜索资料 本地图片 图片链接 提交...
150比5
的
电流互感器
计量怎么计算
答:
电流互感器的
电流比
一般是按初级(穿芯)1匝标注,根据电流比等于匝数比可知,穿芯1匝时电流比等于:150/5/1等于30倍,穿芯2匝时电流比等于150/5/2等于15倍。
150比5
的
电流互感器倍率为1匝穿心,
30倍。 2匝穿心,15倍。3匝穿心,10倍。
5匝穿心,
6倍。你用读数乘以相应的倍率就是实际的度数了...
互感器匝
数
倍率
计算
答:
150
/
5电流互感器
1匝穿心,30倍。 2匝穿心,15倍。 3匝穿心,10倍
5匝穿心,
6倍。总之,你用
穿心1匝
的
倍率,
除以
穿心匝
数,就是实际倍率。
150
:5的
互感器
穿三
匝是多少
倍
答:
150:5的互感器穿三匝是7.5倍。电表的度数按照互感器的倍率计算:150:5互感器穿
一匝倍率
计算是。150/5/1=30倍。穿二匝倍率计算
是150
/5/2=15倍。以次类推电度表的用电度数×倍率=实际用电度数。互感器又称为仪用变压器,是
电流互感器
和电压互感器的统称。能将高电压变成低电压、大
电流变成
小...
150
/
5电流互感器匝
数
是5匝,请问
电表数应该是几倍
答:
150
/
5电流互感器
匝数
是5匝,请问
电表数应该是:150÷5÷5=6倍。互感器的
电流比
一般是按初级(穿芯)1匝标注。实际倍率按照穿过互感器中心的匝数换算。150/5电流互感器1匝穿心,30倍。2匝穿心,15倍。3匝穿心,10倍。
5匝穿心,
6倍。也就是用
穿心1匝
的
倍率,
除以
穿心匝
数,就是实际倍率。
电流互感器穿心匝
数?
答:
外圈3匝则内圈实际穿芯匝数
为4匝
,变换的一次电流
为150
/4=37.5A,
变成了
37.5/5的
电流互感器
,倍率为7.5,而在抄表中工作人员是以50/5、倍率为10的电流互感器来计算电度的,其误差为:(10-7.5)/7.5=0.33即多计电度33%。 变比与匝数的换算 有的电流互感器在使用中铭牌丢失了,当用户...
大家正在搜
电压互感器和电流互感器区别
电流互感器穿心匝数
互感器穿心匝数和倍率
电流互感器变比与匝数
穿心电流互感器
电流互感器穿心式和直接式
穿心式电流互感器方向
穿心电流互感器结构
穿心式电流互感器怎么接线
相关问题
电流互感器变比150/5,穿心一匝,现在改穿2匝,电度表应怎...
电流互感器150/5,穿心绕四匝应有多少倍率?
电流互感器100比5穿心1匝是多少倍
电流互感器100比5,穿心1匝是多少倍?
电流互感器一百比五电流比,铭牌标注穿心匝数两匝,200a、穿...
电流互感器穿心匝数?
30比5电流互感器,穿心匝应为5匝,实穿1匝,变比为多少
50比5的电流互感器,原穿心匝数为3.改为1匝后倍数是多少?