99问答网
所有问题
当前搜索:
消防泵房电压力表怎么调节的
消防泵房的压力表
哪里检验?
答:
-
将校准仪器与压力表连接,在已知准确的压力源下进行校准
。- 根据校准仪器的读数,调整压力表上的调零螺丝或校零装置,使得压力指示准确。4. 压力释放测试:- 关闭消防泵,打开系统中的压力释放阀门,释放系统中的压力。- 观察压力表指针是否恢复到零刻度,如果指针未回到零刻度,可能存在泄漏或其他故障...
消防泵房
泄压阀
如何调节
设置泄压
压力
?
答:
首先要顺时针向下压着转几圈,这时如果压力达到但是还没泄压就逆时针松开点,直到达到想要的压力泄压
。如果提前泄压的话就在向下压转一点就可以了。泄压阀是由针形阀一、压力表二、主阀三、导阀四及连接管等部件组成。它是水力控制阀的一种。主阀被隔膜分成上、下两部分,隔膜下腔为水流通道,上...
电接点
压力表
控制
消防泵
答:
增加两个时间继电器,分别做启动和停止的延时,适当调整电接点压力表,
使启动压力和停止压力的压差适当加大
,可以缓和你现在的频繁起停状况
消防
泄压阀
怎么调
?
答:
1、调节时打开角型针阀 2、松开定位罗母逆时针旋起顶端调节罗杆 3、开启泄压阀前端进水(闸或蝶)阀
4、视压力表按要求顺时间旋紧顶端调节罗杆5、启动水泵核对最高压力 6、调节角型针阀尽量使压力稳定 7、关闭水泵核对完全关闭压力(合理大约高低压差应小于最高压力10%相对来说压差越小越好 8、锁...
消防泵房
消防稳压泵上电接点
压力表
有两个,请问两个是一样压力吗?
答:
不一样。
稳压泵的启停靠电接点压力表来控制
,比如设定低于0.5MPa启动稳压泵,高于0.6MPa停止稳压泵,这个时候就会用到两个表了,一个调到0.5,一个0.6,0.5的接启动,0.6的接停止,这样稳压泵就能保证管网内的水压一直维持在0.5MPa~0.6MPa之间。
有人了解
消防
排污泵
怎样
操作吗
答:
(一)
消防
水泵停泵前,先按住“降速”键使转速降至600rpm~800rpm之间时,按下“停止”按钮停止电机运转。(二)待泵转动完全停止后,关闭
压力表
(真空表)旋塞。(三)清理
泵房
,做好设备的清洁保养工作。 (四)记录设备运转时间和工作情况。 五、保养规程 (一)日常检查 1、每天盘车一次,盘车前要切断...
关于
消防
水泵的启动方式
答:
消防
水泵的启动方式有以下几种:1、多线盘控制。多线盘控制消防水泵是常见的一种启动方式,这种方式可直接在主机上控制水泵,通过多线控制消防水泵启动与停止。2、消火栓起泵按钮。消火栓起泵按钮一般安装在消火栓箱体上,按下按钮控制消防水泵启动。3、电接点
压力表
控制。电接点压力表控制消防水泵是一种...
楼层80米高度
消防
稳压
泵房电
接点
压力表
设置多少?
答:
满足最不利点的实验消火栓10m和喷淋5m。这个正常稳压泵的稳压压力一般是超过规定的最不利点的压力即可,也就是超过上面的10好5m的
压力的
就可以。
消防泵房电
接点
压力表
安装位置
答:
压力进口处和压力出口处。
消防泵房电
接点
压力表
安装在压力进口处和压力出口处,消防泵房电接点压力表是用来检测消防水泵的压力,并及时报警的,安装在压力进口处和压力出口处,可有效地控制消防水泵的压力,保障消防系统的正常运行。
请问如果,没有火灾自动报警系统,有消火栓、
消防泵
,泵
怎么
控制启停...
答:
在
泵房
消火栓主管上装个电接点
压力表
,调好启停数值就行了。麻烦采纳,谢谢!
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防泵房压力表如何调
消防水泵电接点压力表
发生火灾时正确使用消防栓的步骤
消防泵的压力表多少为正常
消火栓的用途是什么
消防压力表怎么调压力
消火栓按钮的作用
消火栓按钮