我们安装的一泵房:消火栓泵75KW、喷淋泵45KW,主泵管路安装有泄压阀,然备用消火栓泵意外启动后管道超压破坏管路未人工停泵,怕再次出意外,增加电接点压力表控制,现出现频繁启泵现象,可否增加时间继电器来解决频繁启动现象?
谢谢各位大哥,然问题是此系统有共用稳压设备,我指控制柜设置在自动状态下误启动,
压力过大,无需考虑稳压问题,只解决误启动后自动停泵问题

增加两个时间继电器,分别做启动和停止的延时,适当调整电接点压力表,使启动压力和停止压力的压差适当加大,可以缓和你现在的频繁起停状况
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-02-15
你用的是什么水泵控制柜?功能严重不足呀,先说下消防水泵的启动原理吧:消防主泵和喷淋主泵启动方法两种,就地手动启动工频启动或变频启动,另一种就是消防报警主机远程启动消防主泵或喷淋主泵,这是变频启动的,也就是说出了人工启动以外就只有消防报警主机可以启动消防水泵,还有就是水泵控制柜自带稳压功能,其原理跟电接点压力表一样,信号也是用电接点压力表传过来的。
大多数情况下消防主泵之又在火灾时才启动,管道的压力由消防稳压泵或高位水箱来维持,除非是供水面积少可以公用一套水泵。
还有消防管网除了泄压阀以外还有一套电动泄压阀,原理一样,信号取自电接点压力表。
你水泵频繁启动的问题是管道压力不能稳定,查看下是不是有用水地方或漏水的地方,反正你的保证管道压力或者波动不要太大,实在不行就得加套稳压泵了。
第2个回答  2019-12-08
可以采用电接点压力表控制,稳压泵是为了保证消防水系统的压力低时开泵、高时停泵,测压点设置在消防泵出口的连通管(俗称母管)上。而控制稳压泵启停的信号来自于电接点压力表(双电解点、或两块电接点压力表,一块设高点、一块低点)
第3个回答  2011-02-18
你们的 压力控制电路 没设计好 你在这里 没有图纸分析 只是说 很难解决 也许你们没用压差开关 不管是机械的还是电子的 安上可以解决你说的这种现象 至于后来 频繁启动 是不是管路有漏点呢
第4个回答  2011-02-16
方案1;调整电接点压力表启停压力范围,是否太窄
方案2'增加时间继电器延时启动
如果方便可把控制柜发给我看看,再找找原因[email protected][