30米高度,屋面有消防稳压泵和喷淋泵电接压力表调到几公斤
如题所述
举报该问题
推荐答案 2024-06-18
1. 电接点压力表通常设置在2至3兆帕(MPa)之间,以满足喷淋和消火栓管道正常工作压力需求。
2. 当压力降至2兆帕以下时,稳压泵将启动;当压力超过3兆帕时,稳压泵将停止工作。
3. 消防主泵的启动和停止是由消火栓按钮联动控制的。
4. 喷淋泵的启动和停止则是由水流和压力开关联动控制的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WOtOjz7XeeWevXXjWtX.html
相似回答
30米高度,屋面有消防稳压泵和喷淋泵电接压力表调到几公斤
答:
1. 电接点
压力表
通常设置在2至3兆帕(MPa)之间,以满足喷淋和消火栓管道正常工作压力需求。2. 当压力降至2兆帕以下时
,稳压泵
将启动;当压力超过3兆帕时,稳压泵将停止工作。3. 消防主泵的启动和停止是由消火栓按钮联动控制的。4.
喷淋泵
的启动和停止则是由水流和压力开关联动控制的。
请问,控制楼顶
消防稳压泵
的
电接
点
压力
调多大对,什么情况它就起泵了
答:
电接点
压力表
通常设定在2至3兆帕(MPa)之间,以确保喷淋和消火栓管道维持正常的压力要求。当压力降至2兆帕以下时
,消防稳压泵
将启动;而当压力超过3兆帕时,泵将停止工作。消防主泵的启动和停止通常与消火栓按钮的联动有关,而
喷淋泵
则与水流和压力开关的联动相关联。
请问,控制楼顶
消防稳压泵
的
电接
点
压力
调多大对,什么情况它就起泵了
答:
电接点
压力表
一般跳到2-3MP就可以满足喷淋、消火栓管道正常压力要求,在压力低于2mp时起泵,高于3mp时停泵。消防主泵是由消火栓按钮联动起停的
,喷淋泵
是由水流和压力开关联动起停的。
消防稳压泵
的
电接
点
压力表
电压是多少
答:
消防稳压泵
的电接点压力表电压是2.5MP。因为消火栓管道正常压力要求,在压力低于2mp时起泵,高于3mp时停泵。所以消防稳压泵的电接点压力表电压是2.5MP。电接点
压力表调到
2-3MP就可以满足
消防喷淋,
为了准确按照正常压力要求,将消防稳压泵的电接点压力表电压调到2.5MP。
楼层110
米屋面稳压泵压力表
调多少
公斤
压
答:
为了确保楼层110米处的
屋面稳压泵
正常工作
,压力表
的调整至关重要。在调整压力表时,应确保系统最不利点处的水灭火设施在准工作状态时的静水压力大于0.15MPa。换句话说,楼顶的稳压泵应调控在1.5公斤的压力。2. 稳压泵的启动与停止控制 稳压泵的启动和停止通常通过电接点压力表来控制。例如,可以设定...
100米屋顶水箱
稳压泵电接
点
压力表
调多少
答:
0.15兆帕。最低0.15兆帕,最高2兆帕,因为规范规定设置稳压系统不得低于0.15兆帕,所以100米屋顶水箱
稳压泵电接
点
压力表调到
0.15兆帕。稳压泵是建筑采用临时高压给水系统时,由于水灭火系统最不利点的压力满足不了规范要求而设置的稳压设施,电接点压力表是控制稳压泵启停的设备,所以稳压泵的启动压力...
100米屋顶水箱
稳压泵电接
点
压力表
调多少
答:
1. 电接点
压力表
的调整应确保稳压系统运行在合适的压力范围内。对于100米屋顶水箱的
稳压泵,
该压力表的下限应设定为0.15兆帕,而上限则不应超过2兆帕。2. 根据规范要求,设置稳压系统的最低压力标准为0.15兆帕。因此,在调整100米屋顶水箱稳压泵的电接点压力表时,应将其设定在0.15兆帕,以满足这...
标高26米的建筑物
,消防泵
机的
压力表
都是设置几个压的??
答:
按照规定的
,消防泵
的压力是需要满足建筑物净高加上最不利点的的充实水柱,一般水柱都是不小于13m,也就是26+13=36m,屋顶稳压装置的设置压力最小不小于13m,最大控制最高点消火栓出口不能超过0.5mpa
,水泵
的压力最低不能小于36m扬程的1.13倍(考虑水力阻力),也就是不能小于41m即0.4mpa ...
消防电接
点
压力表
设定值
答:
消防电接
点
压力表
设定值零点一五MPa到零点二MPa为正常。按照相关规定,消火栓栓口动压力不应大于零点五MPa,当大于零点七MPa时必须设置减压装置
,消防
栓,正式叫法为消火栓,一种固定式消防设施,主要作用是控制可燃物、隔绝助燃物、消除着火源,分室内消火栓和室外消火栓。消防系统的构成 消防系统包括,室外...