99问答网
所有问题
当前搜索:
稳压泵和喷淋泵的压力关系
问一个问题为什么
稳压泵
一开自动,消防泵房里的
喷淋压力
表达到十公斤
答:
稳压装置的工作压力和消防泵房的高程差等决定泵房干管压力
,看稳压装置是否达到正常工作压力,与自动或手动无关。
请教:
喷淋泵和喷淋稳压泵的
工作原理。当喷淋管网
压力
不足或火灾发生时...
答:
消防水喷淋灭火系统所用的加压水泵就叫
喷淋泵
消防水喷淋灭火系统所用的
稳压水泵
就叫喷淋
稳压泵
,稳压设备作用就是使管网
压力
随时保证在灭火所需压力,使火灾发生时初期能够得到高水压的消防水,稳压泵一般来说都是小流量,高扬程。当你喷淋管网压力不足,低到一定程度时候(小范围),稳压泵就启动,来维持...
消火栓稳压泵会比
喷淋稳压泵
高吗
答:
消火栓稳压泵会比喷淋稳压泵高。根据查询相关资料信息,消火栓系统的稳压泵流量
与喷淋稳压泵的
流量是不相同的,消火栓稳压泵一般不大于5L/S,喷淋稳压泵不大于1L/S,所以消火栓稳压泵会比喷淋稳压泵高。
稳压泵
为什么会带动
喷淋泵
答:
稳压泵是消防泵的一种,用于自动喷水灭火系统和消火栓给水系统的压力稳定
,使系统水压始终处于要求压力状态,一旦喷头或消火栓出水,即能流出满足消防用水所需的水量和水压。稳压泵和增压泵,尽管都是增压设施一种,稳压泵运行在喷头和消火栓未曾出流时,增压泵工作在喷头和消火栓已经出水,而消防用水的水压...
自喷和消防共用稳定
泵的
情况下!关于
压力
差异
答:
当建筑高度不超过100m时,建筑最不利点消火栓静水
压力
不应低于0.07MPa.
喷淋
系统是保证最不利喷头的工作压力不低于0.05MPa, 稳定确保这二个条件就行。另在水泵房设置
稳压泵
、气压供水设备保证最不利喷头的工作压力不低于0.05MPa。压力不能满足时在屋顶设置消防水箱及气压罐、稳压泵(增压泵)...
消防
喷淋
系统
稳压泵压力
怎样设定?到底是大于0.15Mpa还是大于等于0.15Mpa...
答:
1. 稳压泵在消防
喷淋
系统和消火栓系统未启动时运行,确保系统在需要时能提供所需的水压和水量。2.
稳压泵的
主要作用是保持消防管网中
的压力
处于要求范围内,以满足自动喷水灭火系统和水灭火系统的需求。3. 当消防管网的压力超过设定值时,稳压泵会自动停止运行;当压力低于设定值时,稳压泵会自动启动。4...
消防
喷淋
系统中
稳压泵和
增压
泵的
启动
压力
依照什么样的比例调整?或者是...
答:
其时,增压泵的流量应保证一个喷头或一个消火栓的出流量,即不小于1L/s或5L/s。《高层民用建筑设计防火规范》(GBJ50045-95)(以下简称《高规》)对增压设施(其中包括
稳压泵
)有以下规定:“7.4.8.1 增压
水泵的
出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s,对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。”
怎么选
喷淋泵
?
答:
消防
稳压泵
流量5L/S压力0.3mpa<高位稳压>
喷淋泵压力
一般这样记算就可以了:建筑高度加上0.2mpa就可以了;<建筑高度每10米为0.1mpa> 消防泵压力一般这样记算就可以了:建筑高度加上0.35mpa就可以了;<建筑高度每10米为0.1mpa> 喷头压力最不利点大于0.1mpa就可以了.消火栓最不利点大于0....
稳压泵
说的静水
压力和喷淋压力
区别
答:
意思和用途不同。1、意思:静水压力是指稳定的水压,用于供应普通水源
的压力
需求,
喷淋压力
是指用于喷淋系统的高压水压力。2、用途:静水压力用于供水,家庭自来水和城市给水系统,喷淋压力用于特定需求,消防系统、洒水喷淋系统的特定应用。
消防
稳压泵
扬程为什么比主泵扬程大?出于哪方面的考虑。
答:
消防
稳压泵
是用在消防
喷淋
系统.消防喷淋系统的主泵扬程要求是高于喷淋系统管道最高位置.这样就可保证喷淋系统所有覆盖位置都可由主泵把水供到.平时主泵运行是由系统内的水压控制.当水压低由某个压力值时.主泵须起动运行.这个压力值一般都比主泵扬程所产生
的压力