99问答网
所有问题
消防喷淋系统中稳压泵和增压泵的启动压力依照什么样的比例调整?或者是稳压泵在多高的时候压力是多少?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2014-07-16
增压泵用于喷头和消火栓已经出流,而消防用水的水压不足,需增加水压才能满足消防用水的水压要求。其时,增压泵的流量应保证一个喷头或一个消火栓的出流量,即不小于1L/s或5L/s。《高层民用建筑设计防火规范》(GBJ50045-95)(以下简称《高规》)对增压设施(其中包括稳压泵)有以下规定:“7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s,对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。”
相似回答
消防喷淋系统稳压泵压力
怎样设定?到底是大于0.15Mpa还是大于等于0.15Mpa...
答:
稳压泵和增压泵
,都是
消防泵
恒压设施一种。稳压泵运行在喷头和消火栓未曾出流时,增压泵工作在喷头和消火栓已经出水,而消防用水的水压不足,需增加水压时。稳压泵不同于增压泵,系用于使自
喷淋系统
和消火栓系统始终处于要求
的压力
工况条件,一旦出流即能满足消防用水所需的水压和水量要求。其作用是十分...
消防喷淋系统稳压泵压力
怎样设定?到底是大于0.15Mpa还是大于等于0.15Mpa...
答:
1.
稳压泵在消防喷淋系统和
消火栓系统未启动时运行,确保系统在需要时能提供所需的水压和水量。2.
稳压泵的
主要作用是保持消防管网
中的压力
处于要求范围内,以满足自动喷水灭火系统和水灭火系统的需求。3. 当消防管网的压力超过设定值时,稳压泵会自动停止运行;当压力低于设定值时,稳压泵会自动启动。4...
消防增压泵
,
稳压泵启动压力
如何设置?
答:
在图集98S205(
消防增压
稳压设备选用及安装)中有明确讲解:P1为最不利点消防所需的压力,P2为
消防泵启动压力
,Ps1为
稳压泵启动压力
,Ps2为
稳压泵的
停
泵压力
。根据P1,选取的气压水罐的规格,α(取0.6~0.85)可以求出P2的值;Ps1=P2+(0.02~0.03);Ps2=Ps1+(0.05~0.06)。你还是到网上...
...
消防稳压泵的
流量和扬程如何选取
?稳压
罐
的压力
P1、P2、PS1、PS2调 ...
答:
最高工作压力:P2 =(P1 + 0.098)÷ αb - 0.098 = 0.14 ÷ 0.76-0.098 = 0.22 (Mpa)
稳压泵启动压力
:P01 = P2 + 0.02~0.03Mpa = 0.22+0.02~0.03 = 0.24~0.25(Mpa)稳压泵停
泵压力
:P02 = P2 + 0.07~0.09Mpa = 0.22+0.07~0.09 = 0.29~0.31(Mpa...
稳压泵稳压泵
相关规范
答:
我国现行的《高层民用建筑设计防火规范》(GBJ50045-95),简称《高规》,对建筑中的增压设施,包括
稳压泵
,有明确的规定。根据7.4.8.1条款,消火栓给水
系统中的增压泵
出水量不应超过5L/s,自动喷水灭火系统则为1L/s。然而,这些规定的前提是消防给水系统不配备气压水罐,且室内
消防系统的
少量渗漏主要集中...
稳压
罐
压力
如何设定
答:
4. 当
系统压力
降低至一定值时,
消防泵
会自动启动以增加系统压力;当压力达到指定值时,
消防增压泵
会停止工作,由稳压罐维持系统压力。5. 稳压罐内设定的四个压力控制点(p1、p2、p3、p4)分别与控制继电器相连。p1是气压罐设计的最小工作压力,p2是
消防水泵的启动压力
,p3
是稳压泵的启动压力
,p4是稳压...
...消防工程师学习时遇到的问题) 1) ps2 ps1 p2 p1
与消防系统
(准...
答:
当压力从PS2降至PS1时,稳压泵启动,当压力继续降低到P2时,
消防泵启动
,此时稳压泵停止。p1为气压罐最小设计工作压力,P2为水泵启动压力,PS1为
稳压泵启动压力
,PS2为消防给水管网处于较高工作压力。2)不管是
喷淋系统
还是消火栓系统设置
稳压泵都是
为了满足最不利点水压的。原理 代号都是一样的。
稳压
罐
压力
如何设定
答:
在压力表设定时,取0.15MPa启泵,0.25MPa停泵就可以了。
稳压
罐。稳压罐由罐体、囊式橡胶隔膜、充气管阀、放气阀、进出水管、吊装环等组成。稳压罐在
消防中的
作用是维持
系统的压力
。当系统的压力变小达到一定值时,
消防泵
就会自动启动,增加系统的压力,当压力达到指定值时,
消防增压泵
就会停止,靠...
消防稳压泵
设计P0=0.38MPa,PS1=0.41MPa,PS2=0.5MPa表示
的是什么
...
答:
在正常工作状态下(即不发生火灾),稳压泵使系统自动启
泵压力
设置点处
的压力在
0.41MPa和0.5MPa之间,即低于0.41时
稳压泵启动
,达到0.5时停泵。假设真的发生了火灾,系统的压力会一直下降(因为这时水灭火设施开始出水,
稳压泵的
流量已经无法补充
系统的
用水量),下降到0.38时,稳压泵停泵(这时消防...
大家正在搜
稳压泵和喷淋泵的压力关系
稳压泵喷淋消防栓压力多少
消防稳压泵与喷淋稳压泵共用
喷淋管稳压泵打多少压力
喷淋稳压泵启泵压力
喷淋稳压泵启动是正常吗
喷淋稳压泵是接在报警阀之前么
喷淋泵和消防泵的区别
消防喷淋稳压泵工作原理
相关问题
消防喷淋泵的三点工况含义
请专家级别的消防人士为我解答一下什么是“消防增压泵”,主要是...
消防喷淋系统中的屋顶水池及稳压水泵不是给管网加压?也就是说火...
请问气压罐的作用是什么?与稳压泵增压泵三者的异同呢?
谁比较了解消防稳压泵的工作原理及其构造?
请问气压罐的作用是什么?与稳压泵增压泵三者的导同呢?
消防增压泵的压力表怎么接线
我家增压泵电压过高老停,装稳压器有用吗?