99问答网
所有问题
当前搜索:
消防泵房电压力表怎么调节的
小区
消防泵房的压力表
压力应该几公斤呢?
答:
水泵的标签铭牌的扬程压力是多少,系统
压力表
显示的压力就应该是多少。
消防泵
出水口管道压力表(在水泵扬程和管道止回阀门之间的管道上)只有消防泵运行才显示压力值,作用为测试水泵出口压力及水泵运行出不出水。消防总管道上的数字压力表作用为查看消防系统的压力。消防管道最高点(也就是最不利点)压力表作用...
消防泵房压力表
安装图集
答:
2. 压力出口处也安装了
消防泵房电
接点压力表,用于监测离开消防泵房的压力。3. 这些电接点压力表不仅能够监测压力,还能够及时报警,确保消防系统的安全运行。4. 安装在压力进口处和压力出口处的电接点压力表,对于控制消防水泵的压力至关重要。5. 通过这些电接点
压力表的
监测和报警功能,可以有效保障...
消防水泵房
哪些属于重点
压力表
外校
答:
这个
消防泵房
水泵出口的
压力表
和减压阀前后的以及泄压阀的压力表。
消防泵房
里面,这个是什么东西
答:
基本赞同“悦夜鸟”,但
压力表
处应该非软连接,而是缓冲连接而已(压力表不能之间连接管道,中间须设置缓冲装置)。
怎么
测试
消防
水泵性能曲线(喷淋泵已经安装在
泵房
并投入喷淋系统使用了...
答:
水泵特性能曲线由泵制造厂测试,用户一般不测试,若一定要测试,要有准确的流量计、
压力表
、
电压
表、电流表、温度计外,还要有好的
调节
阀,流量从0开始,逐步调大,当其稳定一定时间后,记录电压与电流,以便计算功率,记录流量与压力,并用流量作横座标,压力、功率、效率作纵座标,然后根据数据绘制成...
消防
供水泵和消防稳压泵的关系
答:
达到设定的
压力
值后自动停止。通常是在层顶
消防
水池与屋面高差低于5米时安装。设在消防栓箱中的起动消防水泵的按钮及启泵信号灯的控制回路应采用50V以下的安全
电压
。消防联动装置的直流操作电源电压应采用24V。这主要是防止使用消火栓时,有水溢出使消火栓箱及水、水枪带电伤及消防队员。
消防
水泵定期检查和维护保养方法
答:
如果叶轮轴不能转动了,则表明填料基本填满了。然后拧上压紧螺栓,结合水泵打开内循环、观察水泵泄漏情况。持续工作5分钟来消除填料定在叶轮轴的
压力
,同时让冷却水可以从叶轮轴外圆与填料盒内孔之间的间隙中流出。
调整
螺栓的压紧力度使水的滴速保持在每分钟20-60滴。六、故障排除 ...
关于几个
消防
水泵问题的探讨?
答:
同时规定在消防泵出水管上应设测量用流量计,流量计应能测试水泵选定流量的175%,消防泵在出水管上应设直径大于89mm的
压力表
。建议关关部门参照美国标准对我国的消防泵设计、选用提出更有针对性、更明确的要求,以便在对
消防泵的
选用、检测过程中有据可依。三、水泵线路的敷设在许多设计图纸中发现:消防水泵的供配电线路...
如何
管理好
消防泵房
,要管理哪些东西,
怎么
管理?
答:
一般
泵房的
东西很简单,主要就是每天看下
压力表
,如果压力表表值不正常就检查下稳下系统,然后就是定期启动下
消防泵
看能不能正常启动,水力警铃和压力开关可不可以正常工作.
消防泵房压力表
多少需要特检院检测
答:
3. 在室内消防用水量达到最大需求时,系统应启动,并且水压必须确保能够满足最不利点灭火设施的使用要求。4. 对于室外低压给水管道,其水压在生活、生产和消防用水量达到最大时,应保持不小于0.10MPa(以地面为基准点)。5. 因此,
消防泵房压力表
在达到1公斤以上(即0.10MPa及以上)时,需要接受特检...