答:
首先要顺时针向下压着转几圈,这时如果压力达到但是还没泄压就逆时针松开点,直到达到想要的压力泄压。如果提前泄压的话就在向下压转一点就可以了。泄压阀是由针形阀一、
压力表
二、主阀三、导阀四及连接管等部件组成。它是水力控制阀的一种。主阀被隔膜分成上、下两部分,隔膜下腔为水流通道,上...
消防
泄压阀
怎么调节
?
答:
消防
泄压阀
怎么调
1、
调节
时打开角型针阀 2、松开定位罗母逆时针旋起顶端调节罗杆 3、开启泄压阀前端进水(闸或蝶)阀 4、视
压力表
按要求顺时间旋紧顶端调节罗杆5、启动水泵核对最高压力 6、调节角型针阀尽量使压力稳定 7、关闭水泵核对完全关闭压力(合理大约高低压差应小于最高压力10%相对来说...
消防泵房
消防稳压泵上电接点
压力表
有两个,请问两个是一样压力吗?
答:
不一样。稳压泵的启停靠电接点
压力表
来控制,比如设定低于0.5MPa启动稳压泵,高于0.6MPa停止稳压泵,这个时候就会用到两个表了,一个调到0.5,一个0.6, 0.5的接启动,0.6的接停止,这样稳压泵就能保证管网内的水压一直维持在0.5MPa~0.6MPa之间。
消防泵房
泄压阀
怎么调节
答:
顺时针旋转会使得进出扣
压力
增大,逆时针旋转会使得进出口压力变小。泄压阀设置在
消防
水泵出水管上,平时关闭,在消防给水管网压力超过设定值时自动开启,以防止给水系统因超压而损坏。泄压阀会自动开启或关闭,一般安装于封闭系统的设备或管路上保护系统安全。
消防泵怎么
手动启动?
答:
当然喷淋泵也可以在消控室远程手动启动。设置在
泵房的
控制柜还应设置机械应急启泵功能。稳压泵的控制柜一般装在屋顶,控制箱也是在现场,不在泵房。其手动启动方式都是一样。自动启动是通过给水管网或气压水罐上的自动启停泵压力开关(大多用的是电接点
压力表
)或压力变送器控制。
消防
水泵是
如何
启动的?
答:
当然喷淋泵也可以在消控室远程手动启动。设置在
泵房的
控制柜还应设置机械应急启泵功能。稳压泵的控制柜一般装在屋顶,控制箱也是在现场,不在泵房。其手动启动方式都是一样。自动启动是通过给水管网或气压水罐上的自动启停泵压力开关(大多用的是电接点
压力表
)或压力变送器控制。
消防泵房压力表
多少需要特检院检测
答:
在室内消防用水量达到最大需求时,系统应启动,并且水压必须确保能够满足最不利点灭火设施的使用要求。至于室外低压给水管道,其水压在生活、生产和消防用水量达到最大时,应保持不小于0.10MPa(以地面为基准点)。鉴于此规定,
消防泵房压力表
在达到1公斤以上(即0.10MPa及以上)时,便需接受特检院的...
消防
栓系统中的高区和低区是互不相通的吗?是不是从
泵房
出来分出高低区...
答:
采用
消防
水泵时,在每个消火栓内设置消防按纽,灭火时用小锤击碎按钮上的玻璃小窗,按钮不受压而复位,从而通过控制电路启动消防水泵,水压增高,灭火水管有水,用水枪喷水灭火。采用气压给水装置时,由于采用了气压水罐,并以气水分离器来保证供水压力,所以水泵功率较小,可采用电接点
压力表
,通过测量供水...
屋面
消防
水箱和稳压罐的工作原理是什么?
答:
1、稳压罐的工作原里是:通过电接点
压力表
和增压泵控制柜自动控制,管网内水压低于压力表设定的下限时,接通增压泵电源回路,稳压罐和稳压泵工作;压力达到设定上限时,控制柜切断电源,停止增压泵工作。控制的目的是让系统保持正常工作所需的压力,满足火灾初期
消防
用水。2、增压泵的水源是由屋面水箱供给...
消防泵房
中延迟器有什么作用
答:
阀瓣处于关闭状态(阀瓣上面的总
压力
大于阀芯下面的总压力)。发生火灾时,闭式喷头喷水,由于水压平衡小孔来不及补水,报警阀上面水压下降,此时阀瓣前水压大于阀瓣后水压,于是阀瓣开启,向立管及管网供水,同时水沿着报警阀的环形槽进入延时器、压力开关及水力警铃等设施,发出火警信号并启动
消防泵
。