消防水池能不能放在地下室
地下室消防水池
用做维护结构吗?
答:
消防池
的墙体是混凝土的 如果在比较寒冷地区,要考虑冰冻线以上部分的热量扩散问题 因为消防池的水一般欠缺流动性 通常会通过覆土,加保温,或者通管给热来处理
地下室
的
消防水池
怎么做闭水实验
答:
这个按照规定的是
地下消防水池
做好后需要满水试验72h无渗漏的试验,也就是常说的闭水试验,这个时候所有的管道口套管等是被防水材料直接封闭的 ,闭水试验做好后再将套管部位清洗出来。
工地临时
消防水池
,一般做多大,31层高层住宅,带人防
地下室
。乙类。
答:
这个施工现场临时消防设施的
消防水池
一般要求50立方即可满足要求的。
8万平方米建筑
消防水池
面积?
答:
大概20平方米。消防控制室最好设在一层,且有直通室外的出口,面积大概20平方米。消防水泵房最好设
在地下室
,如果用立式消防泵,面积约40-50平方米。消防水池占地大,最好放在室外,临近消防水泵房。生活水池和
消防水池不能
共用。高层一般
不可能
是常高压给水系统,消防水箱不能省。
地下室
室内消火栓直接接市政给水管,还要设消防水泵和
消防水池
吗?
答:
地下室
的室内消火栓直接接市政给水管,地下室的消火栓主管不能接
消防
水泵,如果有地面建筑的话,消防水泵是给地面上建筑用的,当然从
水池
进水。集水槽是便于水泵吸水喇叭口吸水的,能有效利用水池容积。
设
在地下
室内
消防水池
如何设呼吸孔?
答:
这个
可以在消防水池
有效水位上面的侧面设置。这个消防水池通气孔或者透气孔这个可以设置在消防水池的有效水位液面上部分的墙体侧面朝向消防泵房即可或者消防水池的顶部直接出去。
每个建筑都需要有
消防水池
和消防水泵房吗?
答:
并不是每个建筑都需要有
消防水池
和消防水泵房的;根据最新《建筑防火规范》符合下列情况的,应设置消防水池和消防水泵房:1、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量;2、当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量较大或建筑高度较...
地下消防水池
有无建筑面积
答:
通常土建基础结构按照面积(平方)测算,水池容量按照容积计算(立方)。
地下水池
也算地下建筑物当然会有建筑面积。祝你愉快!!!
消防水池
及泵房
在地下
一层车库内,消防水池及泵房底面标高是否必须和车库...
答:
不一定的,这个根据需要的,也
可以水池
和泵房地面下陷或者抬高的,不需要和车库地面一平的。
地下室
沉降施工缝能设置
在消防水池
区域吗?
答:
消防水池
中不能有沉降缝,会严重漏水