99问答网
所有问题
当前搜索:
消防水池必须在地下室吗
消防水池一定要放在地下室吗
?能不能放在一层?
答:
消防水池不一定放在地下室也可以放在一层
,这个在消防规范和消火栓规范要求中并没有明确要求,只是建在建筑物中的消防水池也需要消防水池与取水口或取水井间用连通管连接,管径能保证消防流量,取水井有效容积不得小于最大一台(组)水泵3min的出水量。当出现市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消...
消防水池
可不可以不建成
地下
式,而建成地
答:
可以的,
这个消防水池不一定需要建设在地下的
,但是地上设置的需要考虑防冻措施的。
有地下室的建筑
消防水池必须在地下室吗
答:
可以做地上的
水池
,但要满足
消防
泵抽水的要求。
消防水池
可不可以不建成
地下
式,而建成地上式消防水池
答:
对消防水池建在地上或地下没有硬性规定
,只要你的水池储水量能达到要求,能保障在应急情况下的正常运转就行。
消防水池
一般设在哪里
答:
1. 如果没有
地下室
,可以选择在室外设置专门的水泵房。2. 该房间内应配备生活用水和
消防
用水的水泵。3.
水池
应放置在靠近水泵房的位置,以便于取用。
消防水池
(含水泵房及出地面楼梯间)能修在厂房/仓库/民用建筑的
地下吗
...
答:
为了节约土地,
消防水池
通常都是
放在地下
,同时为了减少建造成本,一般都是尽量与建筑物相结合。所以常见的消防水池就是做在地下室内。如果确实是不方便和建筑物主体结合建造,也可以独立建造,例如做在景观绿地的下方。
高层建筑
消防池在
什么地方
答:
一般
消防水池
都是
在地下
的 消防水箱是放在屋顶的
室外消防水泵房和
消防水池
,设置成地上还是
地下
,是根据什么确定的啊...
答:
1、消防水泵房一般的情况是设在建筑物
地下
或地上,地下比地上造价高,但消防泵房必须比
消防水池
低,消防水泵控制
室必须
位于直通室外的安全出口出。2、其实消防水泵房的设置位置主要还是根据建筑结构和工程造价来确定。3、建议在设计施工前前往当地市消防支队建审科做一个详细的咨询较妥。4、独立建造的消防...
高位
消防水池
设置在哪里
答:
高位
消防水池
设置在楼顶或者建筑
地下
层。消防水池设置一般有两种方式,常高压水系统,设置高位消防水池,高度以能满足建筑最不利点消防供水压力为标准。二是临时高压系统,一般设置在建筑地下层,与消防水泵,消防供水管网组成系统。储水量按建筑性质规模等经计算确定。高位消防水池的用途:利用重力自流供水,...
消防水池
答:
地下室
可以不建
消防水池
,但是附近也要有。况且消防水池不是按面积算大小,而是体积。因你的建筑用途不确定,所以,把有关内容全部告诉你。建筑设计防火规范有规定:8.4 室内消防用水量及消防给水管道、消火栓和消防水箱8.4.1 本条规定了建筑物的室内消防用水量计算方法与最小用水量计算原则。1 建筑物内设有消火栓、自动...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
为什么消防水池一般建在地下
消防水池能不能放在地下室
地下消防水池承重
消防水池一定要在地下吗
消防水池一般设在哪里
地下室有消防水池好吗
消防泵在地上消防水池在地下
消防水池来放哪里
水池建在地上还是地下好