消防泵在地上消防水池在地下
消防泵在地面上面消防水池在
地面下边然后消防泵出不来水什么原因?_百 ...
答:
消防泵在水池上方就无法实现自灌式吸水,肯定不出水
。可以考虑在吸水管上安装止回阀,地面上安装一个水箱专门给水泵吸水口供水(水箱高度高于吸水管高度),吸水口、出水口各装一个排气口验证空气是否排空,这样就可以正常出水了
室外
消防水泵
房和
消防水池
,设置成
地上
还是
地下
,是根据什么确定的啊...
答:
1、消防水泵房一般的情况是设在建筑物地下或地上
,地下比地上造价高,但消防泵房必须比消防水池低,消防水泵控制室必须位于直通室外的安全出口出。2、其实消防水泵房的设置位置主要还是根据建筑结构和工程造价来确定。3、建议在设计施工前前往当地市消防支队建审科做一个详细的咨询较妥。4、独立建造的消防...
为什么
消防水池
多设于
地下
答:
这个因为
消防水池
需要满足
消防泵
房水泵入口的自灌要求的,所以一般设置的比
消防水泵
要低一些。而水泵一般都是设置在低位供水的多。
消防泵
房设
在地下
二层,
消防水池
设在地下一层,这种放置有什么缺点吗...
答:
缺点就是一旦
水池
漏水容易导致淹没下一层的泵房。不过这样设置好处是绝对能保证自流
到消防水泵
进水口,能保证消防水泵入口的自灌要求。
公司
消防泵
房为什么设
在地下
?
答:
主要是设计院设计的,一般都放在地下
,因消防水池在地下,消防泵就近安装,吸水方便,规范要求尽量采用自灌式吸水,如水池在地下,消防泵在地上,不采取措施消防泵可能吸不上来水。
有个消防泵房,
消防水池在消防泵
房的正下面,消防泵安装的时候饮水装置...
答:
1、
消防水池在消防泵
房的正下面---也就是消防泵高于消防水池,这是消防规范不允许的,无论消防安装验收规范与消防设计规范均要求
消防水泵
是自灌式的,则要求消防水池水面高于泵的进口高度。因此,这样图不可能提供的。2、饮水与消防水池合用时,必须要有确保消防水的用量的措施,可采用生活用水泵进口...
消防水池
做主
地下
好还是
地上
好
答:
那要看你有没
地下
室,和当地地价问题了,因为
消防水泵
入水方式宜采用自灌式,而且
消防水池
容量较大,占地较大,所以地下的消防水池相对而言比较美观而且不占地方
消防水池
一定要放在
地下
室吗?能不能放在一层?
答:
消防水池
不一定放在
地下
室也可以放在一层,这个在消防规范和
消火栓
规范要求中并没有明确要求,只是建在建筑物中的消防水池也需要消防水池与取水口或取水井间用连通管连接,管径能保证消防流量,取水井有效容积不得小于最大一台(组)
水泵
3min的出水量。当出现市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外...
水泵
房与
消防水池
的位置
答:
s
水泵
房在
水池上面
,当然不能自灌吸水。可以采取如真空吸水、设灌水箱等措施。
消防泵
房可以设在
消防水池
的正下方吗
答:
从理论上是可以的,只要
消防泵
房不
在地下
三层并且距室外地坪不大于10m都是可以的,但是
消防水池
设置在消防泵房的上方,消防泵的吸水管很难布置,同时消防水池的泄水也很难处理,一般两者都在同一层。