消防水池
,不仅是
地下室
的专属!
答:
消防水池并不一定非得建
在地下室
哦!根据消防规范和消火栓规范,其实并没有明确规定
消防水池一定要放在
哪里。但无论放在哪里,消防水池都需要与取水口或取水井用连通管连接,确保管径能满足消防流量,而且取水井的有效容积不能小于最大一台(组)水泵3分钟的出水量。📏消防水池容量计算消防水池的...
消防水池
设计在楼房
地下室
合理吗
答:
可以,
消防水池
容积由各系统消防用水量之和确定。室内消火栓、室外消火栓根据建筑性质、建筑体积等确定设计流量,喷淋系统根据建筑性质、危险等级、最不利点处作用
地下室
超过1000立方的
消防水池一定要
设置在建筑之外吗
答:
消防水池不一定
放在地下室
也可以放在一层,这个在消防规范和消火栓规范要求中并没有明确要求,只是建在建筑物中的消防水池也
需要消防水池
与取水口或取水井间用连通管连接,管径能保证消防流量,取水井有效容积不得小于最大一台(组)水泵3min的出水量。)消防水池建造要求:1、当室外给水管网能保证室外消防...
加气站
消防水池
应该建在地上 还是
地下
?
答:
第9.0.1条 液化石油气加气站、加油和液化石油气加气合建站应设
消防
给水系统。第9.0.2条 加油站、压缩天然气加气站、加油和压缩天然气加气合建站可不设消防给水系统。如果属于
要
设消防给水系统时,应首先利用城市或企业的给水系统,如果均无时需自建消防给水系统。地上
地下
都可 但是地上有个冬天...
室外消防水泵房和
消防水池
,设置成地上还是
地下
,是根据什么确定的啊...
答:
1、消防水泵房一般的情况是设在建筑物
地下
或地上,地下比地上造价高,但消防泵房必须比
消防水池
低,消防水泵控制
室必须
位于直通室外的安全出口出。2、其实消防水泵房的设置位置主要还是根据建筑结构和工程造价来确定。3、建议在设计施工前前往当地市消防支队建审科做一个详细的咨询较妥。4、独立建造的消防...
负一楼
消防水池
对一楼的影响有哪些?
答:
负一楼消防水池长期不清理会有一股恶臭,一楼的住户会很难受,除此之外别无影响 。消防水池不愿意定
放在地下室
也能够放在一层,这个在消防规范和消火栓规范要求中并无明确要求,只是建在建筑物中的消防水池也
需要消防水池
与取水口或取水井间用连通管连接,管径能保证消防流量,取水井有效容积不得小于最...
消防水箱和
消防水池
有什么区别?作用是什么?应该怎样设置?
答:
消防水池
:当发生火灾时,消防管道系统
需要
灭火,需要大量用水,消防水箱的蓄水远远不够,这是消防泵直接从消防水池抽水,给管道系统供水,以达到灭火;消防水池是提供整个火灾期间的每一项或全部消防用水,一般设置
在地下室
或埋在地下。消防泵就是抽取消防水池水向消防系统供水。如果市政给水系统不能满足消防用...
消防水箱和
消防水池
的区别是什么
答:
消防水池
是提供整个火灾期间的每一项或全部消防用水,一般设置
在地下室
或埋在地下。消防泵就是抽取消防水池水向消防系统供水。当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量时需设置消防水池。消防工程中经常听到这两个词,消防水箱和消防水池只有一字之差,用途却...
每个建筑都
需要
有
消防水池
和消防水泵房吗?
答:
并不是每个建筑都
需要
有
消防水池
和消防水泵房的;根据最新《建筑防火规范》符合下列情况的,应设置消防水池和消防水泵房:1、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量;2、当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量较大或建筑高度较...
消防水池
建在高层房子下面会影响房子结构吗
答:
设计院把
消防水池
设计在房子下面,那是肯定不会有影响的。可以当作
地下室
或地下游泳池。