99问答网
所有问题
当前搜索:
暗藏消火栓门有规定要求
暗藏消火栓门有规定要求
答:
2、暗装消火栓箱应采用水泥砂浆四周嵌密实,严禁使用混合砂浆填补
。3、 消火栓箱的安装应符合下列要求:
(1)栓口应朝外,并不应安装在门轴侧
。(2)
栓口中心距地面为1100mm,允许偏差±20mm
。(3)消火栓中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm,允许偏差±5mm。(4)消火栓箱体安装的垂直度允...
消火栓
箱门规范
答:
法律分析:
1、栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角,栓口不应安装在门轴侧
;2、如设计未要求,
栓口中心距地面应为0.7m~1.1m
,但每栋建筑物应一致,允许偏差+20mm;3、 阀门的设置位置应便于操作使用,阀门的中心距箱侧面为140mm, 距箱后内表面为100mm, 允许偏差+5mm;4、室内消...
消火栓
箱箱门材料
要求
是什么?
答:
按照国家标准《消火栓箱》要求,其实对于消火栓箱门有很多规定。
如果你采用石质材料,应确保箱门关闭到位后与四周框面平齐
,不平最大允差不超过2毫米,
箱门与框间隙不超过2.5毫米
。 同时
栓箱应设置门锁或箱门关紧装置
; 箱门开启角度不小于160度,开门应轻便灵活,开启拉力不得大于50牛; 箱门尺寸...
消火栓
暗门小知识
答:
5.13.3 箱门的开启角度不得小于160度。5.13.4 箱门开启应轻便灵活,无卡阻现象。开启拉力不得大于50N
。2.消防栓表面做木质暗门是否能符合规范 不符合要求的,根据室内消火栓箱规范 GB14561-2003《中华人民共和国国家标准(消火栓箱)》规定的是想火栓箱门应采用不燃材料制作的。5.11.2 栓箱箱门...
住户门背后设制
消防栓
符合规范住户门扇打开标准角度是多少
答:
消火栓应保证在没有钥匙的情况下开启灵活、可靠,且箱门开启角度不得小于160°,并无卡阻象
。根据国标《消火栓箱GB14561-2003》第5.13-3中规定:消火栓箱门的开启角度不应小于160度。箱门开启应轻便灵活,无卡阻现象。开启拉力不得大于50N。在注册消防工程师考试题库中,关于消火栓箱开启的角度问题,...
消防箱明装,暗装有什么规范
要求
?
答:
1、
明装采用6×M10镀锌膨胀螺栓固定
,螺栓应均匀分布。2、
暗装消火栓箱应采用水泥砂浆四周嵌密实
,严禁使用混合砂浆填补。3、 消火栓箱的安装应符合下列要求:
(1)栓口应朝外,并不应安装在门轴侧
。(2)
栓口中心距地面为1100mm,允许偏差±20mm
。(3)消火栓中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为...
gb50974-2014消防给水及
消火栓
技术规范哪一条
规定
了消防箱暗门开启角度...
答:
《消防给水及
消火栓
系统技术规范》当中没
有规定
消防箱暗门开启角度的
要求
。因为所谓的"暗门"是装修行为,不能影响消防设施的使用和性能。而消防栓规范
规定消防栓
箱门的开启角度不低于135°,因此装修要设置暗门,暗门的开启角度也不能低于135°
消防法关于
消防栓门
的
规定
答:
对维护消防设施、器械和防火间距、消防通道方面做了如下
规定
:任何单位、个人不得损坏或者擅自挪用、拆除、停用消防设施、器材,不得埋压、圈占
消防栓
,不得占用防火间距,不得堵塞消防通道《消防法》明确规定,消防栓是消防专用设备,凡是同消防无关的其它用水都不得使用消防栓。法律依据:《中华人民共和国...
gb50974-2014消防给水及
消火栓
技术规范哪一条
规定
了消防箱暗门开启角度...
答:
这个50974-2014的12.3.10条
规定
的
消火栓
箱门开启角度。这个12.3.10条第四款规定的是消火栓箱门的开启不应小于120度。
消火栓
箱
门要求
2mm
答:
消火栓
箱
门要求
不低于1.2mm。无防火保护层的钢梁、钢柱、钢楼板和钢屋架,其耐火极限可按0.25h确定。消火栓箱通常采用薄钢板、薄铁皮制作而成,厚度通常不到2mm(《消火栓箱》GB/T14561-2019要求为不低于1.2mm),其耐火极限更短,一般可忽略。室内消火栓系统作为室内消防系统最基础的一环,承担着至...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防箱暗门规范要求
消防栓加暗门规范
商场的消防栓可以做隐藏门吗
一梯一户消防栓可以做柜门吗
消火栓安装规范要求
消防栓装了个柜门怎么办
消火栓箱开启角度120还是160
消防栓门的规范要求
消火栓装饰门规范