99问答网
所有问题
当前搜索:
消防栓门的规范要求
消防栓
箱的安装
规范要求
有哪些?
答:
1、栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角,栓口不应安装在门轴侧
;2、如设计未要求,
栓口中心距地面应为0.7m~1.1m
,但每栋建筑物应一致,允许偏差+20mm;3、
阀门的设置位置应便于操作使用
,阀门的中心距箱侧面为140mm, 距箱后内表面为100mm, 允许偏差+5mm;4、室内消火栓箱的安...
消火栓
箱门开启角度不应小于多少度
答:
消火栓箱门开启角度不应小于160度
。根据规定,除了对开启角度有限制外,还有一些其它方面的要求。如在开启和关闭箱门的时候必须是轻便、灵活的,不得有一丝卡顿现象。如消火栓要处于安全位置,消火栓的门要关紧,箱体表面需要加装门锁。消火栓的安装要求:1、消火栓和消防供水系统或是供水系统是互相相连的,...
消火栓
暗门小知识
答:
5.13.3 箱门的开启角度不得小于160度。5.13.4 箱门开启应轻便灵活,无卡阻现象。开启拉力不得大于50N
。2.消防栓表面做木质暗门是否能符合规范 不符合要求的,根据室内消火栓箱规范 GB14561-2003《中华人民共和国国家标准(消火栓箱)》规定的是想火栓箱门应采用不燃材料制作的。5.11.2 栓箱箱门...
消火栓规范
答:
消火栓规范:
1、消火栓出水口的朝向应朝下或垂直于放置消火栓的墙壁。请注意,消防栓不应安装在铰链侧
。2、消防栓栓口的位置与地面的距离,应控制在70公分到110公分之间,且该栋建筑的所有高度必须统一。3、消火栓箱的安装必须正向,垂直偏差必须在3mm以内。4、栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90...
室内
消火栓
安装
要求
是什么?
答:
见国标图集15S202室内
消火栓
安装 消防软管卷盘由阀门、输入管路、轮辐、支承架、摇臂、软管及喷枪等部件组成,以水作灭火剂,能在迅速展开软管的过程中喷射灭火剂的灭火器具。是新型的室内固定消防装置。一般在一个红色的消防柜里,通常安装在一些比较方便且较易发生火灾的区域周围的墙面上,周围一般还有...
新规
消防栓
箱门开启角度是多少?
答:
消防栓
箱门,开启角度 90度就可以了 。消防栓箱门必须是玻璃的 ,一旦发生火灾 ,紧急情况下可以砸碎玻璃 ,拿出消防水带 和喷头。消防栓接口 ,一定要垂直墙面90度 。
消防栓
安装技术标准及
要求
答:
1.
消防栓
通常安装在消防箱内,有时安装在消防箱外。
消火栓的
安装高度为龙头中心至地面1.2m,允许偏差为20mm;插销出口朝外,与设置火箱的墙面垂直或成45°角。2.在一般建筑中,消防栓和消防给水管道应外露。室内消防给水立管从下到上规格相同。安装时只需注意消火栓箱及其附件的安装位置以及与管道的关系...
消防法关于
消防栓门的
规定
答:
对维护消防设施、器械和防火间距、消防通道方面做了如下规定:任何单位、个人不得损坏或者擅自挪用、拆除、停用消防设施、器材,不得埋压、圈占
消防栓
,不得占用防火间距,不得堵塞消防通道《消防法》明确规定,消防栓是消防专用设备,凡是同消防无关的其它用水都不得使用消防栓。法律依据:《中华人民共和国...
消防栓
安装
规范
答:
消火栓安装高度为栓口中心距地面1.2m,允许偏差为20mm;
栓口出水方向朝外
,与设置消防箱的墙面相互垂直或成45°角。2、在一般建筑物内,消火栓及消防给水管道均应采用明装。室内消防给水立管从下到上为同一种规格,安装时只需注意消火栓箱及其附件的安装位置以及与管道间的相互关系。消防立管的底部距地面...
消火栓规范
有哪些
答:
消火栓规范有哪些1、消火栓规范及要求:
栓口出水方向宜向下
或与设置消火栓的墙面成90°角,栓口不应安装在门轴侧;2、如设计未要求,
栓口中心距地面应为0.7m~1.1m
,但每栋建筑物应一致,允许偏差+20mm;3、
阀门的设置位置应便于操作使用
,阀门的中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm,允许...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防栓外门的规范要求是什么
室内消防栓门的规范要求
暗藏消火栓门有规定要求
消火栓安装规范要求
消防栓门开启角度规范
消防栓门用什么材质
消防栓暗门规范要求
消火栓做暗门有什么要求
消火栓箱门材质要求