暗藏消火栓门有规定要求

如题所述

法律分析:1、明装采用6×M10镀锌膨胀螺栓固定,螺栓应均匀分布。

2、暗装消火栓箱应采用水泥砂浆四周嵌密实,严禁使用混合砂浆填补。

3、 消火栓箱的安装应符合下列要求:

(1)栓口应朝外,并不应安装在门轴侧。

(2)栓口中心距地面为1100mm,允许偏差±20mm。

(3)消火栓中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm,允许偏差±5mm。

(4)消火栓箱体安装的垂直度允许偏差3mm。

法律依据:《中华人民共和国宪法》 第五十三条 中华人民共和国公民必须遵守宪法和法律,保守国家秘密,爱护公共财产,遵守劳动纪律,遵守公共秩序,尊重社会公德。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考